Störung F.1078 Vitocal 222-S (zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf)

Guten Abend sehr geehrte Community,

 

wir haben in unserem EFH-Neubau seit knapp 2,5 Jahren eine Vitocal 222-S in Betrieb zur Warmwasserbereitung und natürlich Heizung. Weiterhin produzieren wir via PV eigenen Strom und haben zur Wohnraumbelüftung noch eine Vitoair 300E - das wird hierfür aber vermutlich nicht relevant sein.

 

Die Wärmepumpe lief die meiste Zeit über weitestgehend unauffällig und wurde vor 1 Jahr prophylaktisch auch einmal vom Fachbetrieb gewartet. Seit ein paar Monaten wirft die WP jetzt hin und wieder mal verschiedene Fehler aus. Hauptsächlich und mittlerweile auch permanent den F.1078 ("Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf").

 

Was könnte hierfür die Ursache sein? Ich hänge mal die entsprechenden Screenshots an.

 

Randnotiz: Wir haben die Kühlfunktion der Anlage aktiviert (inkl. des Taupunktmessgeräts wegen Kondensat in der Fußbodenheizung). Da das aber nie viel gebracht hat, nutzen wir die Kühlfunktion nicht mehr und haben uns letzten Sommer eine Split-Klima einbauen lassen. Logischerweise jetzt im Winter ohnehin irrelevant, aber dazu gab es auch mal einen Fehler.

 

Vielen Dank im Voraus.

 

LG

Bild_03.PNG
Bild_01.PNG
Bild_02.PNG
3 ANTWORTEN 3

Hallo Ole, bei deinem Fehler könnte folgendes in Betracht kommen:

 

1. Verstopfung oder Verschmutzung im System

 

Sieb im wasserführenden Bereich verstopft: Die Vitocal 222-S hat kein Sieb in der Außeneinheit, aber in der Inneneinheit kann sich ein Schmutzfänger oder ein Rückschlagventil befinden.

Lösung:

 

Überprüfe das Schmutzsieb im Heizkreis (falls vorhanden) und reinige es.

 

Falls ein Magnetitfilter installiert ist, ebenfalls reinigen.

 

2. Heizkreispumpe arbeitet nicht richtig

 

Die integrierte Umwälzpumpe könnte defekt oder blockiert sein.

Lösung:

 

Prüfe, ob die Pumpe läuft (Vibrationen spürbar?).

 

Falls nicht: Pumpe entriegeln oder entlüften.

 

3. Luft im System (besonders nach Wartung oder Neubefüllung)

 

Luftblasen können den Wasserdurchfluss behindern.

Lösung:

 

Heizungsanlage gründlich entlüften.

 

Falls vorhanden, automatischen Entlüfter prüfen.

 

4. Absperrventile nicht vollständig geöffnet

 

Falls Ventile geschlossen oder nicht vollständig geöffnet sind, wird der Durchfluss behindert.

Lösung:

 

Alle Absperrventile und Heizkreisventile auf korrekte Stellung prüfen.

 

5. Zu geringer Wasserdruck in der Heizungsanlage

 

Falls der Anlagendruck zu niedrig ist, kann es zu Durchflussproblemen kommen.

Lösung:

 

Anlagendruck auf der Anzeige der Inneneinheit kontrollieren.

 

Falls nötig, Heizungswasser nachfüllen.

 

6. Verkalkung oder Verengung der Leitungen

 

Falls die Anlage länger in Betrieb ist, könnten sich Ablagerungen gebildet haben.

Lösung:

 

Wasserkreislauf auf Verstopfungen prüfen.

 

Falls nötig, einen Fachbetrieb für eine Spülung oder Reinigung beauftragen.

 

Falls der Fehler nach diesen Maßnahmen weiterhin auftritt, könnte ein Sensorproblem oder eine defekte Pumpe vorliegen. Dann wäre ein Viessmann-Fachpartner ratsam.

Guten Abend Mr_Vito,

 

danke für die ausführliche Rückmeldung.

 

Ich habe nun etwas weiter geforscht und bin die Punkte mal durchgegangen. Es scheint schon an Punkt 2 zu liegen - die Pumpe muss irgendein Problem haben. Wenn die Fehlermeldung auftaucht, läuft die Pumpe nicht mehr. Ich konnte Sie jetzt ein paar Mal durch Neustart der gesamten Anlage wiederbeleben. Dann geht sie wieder für einen Tag und danach kommt der Fehler zurück.

 

Gibt es konkret zur Pumpe noch genauere Instruktionen? Diese befindet sich logischerweise im Innengerät - gibt es da irgendwas zu reinigen dran?

 

Vielen Dank im Voraus.

 

LG,

 

Ole

Die Pumpe lässt sich nicht reinigen. Die Abschaltung erfolgt weil ein Schutzmechanismus die Pumpe vor großen Schäden schützt. Das bedeutet wenn der Fehler erscheint nimmt das System die Spannung weg. Wenn kein Volumenstrom vorhanden ist, arbeitet die Pumpe gegen Luft oder gegen einen Widerstand was sie beschädigen könnte.

Wenn die Pumpe so funktioniert hat ist der Fehler woanders zu suchen.

Ich tippe auf Punkt 1. 

Das sollte ein Fachbetrieb prüfen. 

 

LG Daniel