Hallo zusammen.
wer kann mir sagen, wie hier zu verfahren ist. Notdienst/Fachbetrieb erst morgen verfügbar wegen Feiertag.
Siehe störung wie anbei in Fotos.
Vitocal 200-s
2018er
besten dank!!!
Hallo Svero,
die Meldung D7 bedeutet, dass der Kontakt des Strömungswächters bei Prüfung der Ausgangsstellung bereits geschlossen ist. Hier muss der Strömungswächter geprüft werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Svero,
Das selbe Problem habe ich seit gestern. Vitocal 200.
Ich möchte gerne wissen wie es gelöst wurde.
Danke.
>>wie es gelöst wurde.
Entweder blockiert ein Fremdkörper/Schmutz den Paddleschalter und man kann ihn reinigen
oder er muss ganz ausgetauscht werden weil defekt.