Hallo zusammen.

 

wer kann mir sagen, wie hier zu verfahren ist. Notdienst/Fachbetrieb erst morgen verfügbar wegen Feiertag.

Siehe störung wie anbei in Fotos.

 

Vitocal 200-s

2018er

 

besten dank!!!

 

C87E83AB-A6FB-445F-BF0A-25162F211581.jpeg

DE00F4C1-3131-4919-99F1-017B894D8864.jpeg

CE6D3A02-0A00-46FC-9535-3EAF07D71CE6.jpeg

E5C5854D-C521-41BA-8E22-AC06B8F5EABD.jpeg

3 ANTWORTEN 3

Hallo Svero,

 

die Meldung D7 bedeutet, dass der Kontakt des Strömungswächters bei Prüfung der Ausgangsstellung bereits geschlossen ist. Hier muss der Strömungswächter geprüft werden.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Svero,

Das selbe Problem habe ich seit gestern. Vitocal 200.

Ich möchte gerne wissen wie es gelöst wurde. 

Danke. 

@Nagibator 

 

>>wie es gelöst wurde. 

 

Entweder blockiert ein Fremdkörper/Schmutz den Paddleschalter und man kann ihn reinigen

oder er muss ganz ausgetauscht werden weil defekt.

 