Hallo,
unsere Vitocal 242-s zeigt die besagte Störungsmeldung. Anbei Meldungsstatistik und Kältekreis-Status. Leider nimmt der lokale Viessmann-Partner keine Neukunden an, und der Betrieb, der die Anlage installiert hat, ist 400 Kilometer entfernt. Hat jemand einen Tipp, was ich tun könnte?
Vielen Dank und Grüße,
Marcus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es liegt ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Temperatursensors Kältemitteleintritt Verdampfer OCT vor. Dieser muss ohmisch geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Marcus333,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
7502081401363101
Danke!
Es liegt ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Temperatursensors Kältemitteleintritt Verdampfer OCT vor. Dieser muss ohmisch geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.
Viele Grüße
Flo