Störung Außeneinheit OA

Hallo,

 

unsere Vitocal 242-s zeigt die besagte Störungsmeldung. Anbei Meldungsstatistik und Kältekreis-Status. Leider nimmt der lokale Viessmann-Partner keine Neukunden an, und der Betrieb, der die Anlage installiert hat, ist 400 Kilometer entfernt. Hat jemand einen Tipp, was ich tun könnte?

 

Vielen Dank und Grüße,

Marcus

Meldungsstatistik.jpg
Kältekreis.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es liegt ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Temperatursensors Kältemitteleintritt Verdampfer OCT vor. Dieser muss ohmisch geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Marcus333,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

7502081401363101

 

Danke!

Es liegt ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Temperatursensors Kältemitteleintritt Verdampfer OCT vor. Dieser muss ohmisch geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.

 

Viele Grüße
Flo