Hallo,
vor ein paar Tagen, als es nachts sehr kalt war, hat die Außeneinheit in meinem Schaltschrank 3 Sicherungen ausgelöst. Beim Wieder-Einschalten, wurden sie ebenfalls sofort wieder ausgelöst.
Die Fehlermeldung „Außeneinheit 0A“ wurde angezeigt und in der Meldungsstatistik Fehlercode 10 und 17.
Können Sie mir bitte weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
AK71
Hallo @AK71
Bedeutung des Fehlercodes.
10 | T | Störung Software-Treiber für Inverterregelung | Hauptleiterplatte Außeneinheit prüfen. Ggf. Hauptleiterplatte austauschen. |
17 | S | Störung Kommunikation zwischen Innenund Außeneinheit Oder Keine Netzspannung der Außeneinheit | Folgende Anschlüsse prüfen (Polarität beachten): ■ Außeneinheit 4/7 kW: P 203 (43 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe „AVI-Leiterplatte“. ■ Außeneinheit 10/13 kW: P 202 (12 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe „AVI-Leiterplatte“. ■ P102: Spannungsversorgung AVI-Leiterplatte. Ggf. AVI-Leiterplatte austauschen. ■ IDU COMM auf Hauptleiterplatte Außeneinheit: Ggf. Hauptleiterplatte austauschen. ■ Netzanschluss, Netzanschlussleitung, Sicherungen der Außeneinheit |