Störung 0A Neustart hilft nicht

Hallo,

ich habe seit heute das Problem der Störungsmeldung 0A - Außeneinheit bei der "Vitotronic 200 / Vitocal 200-S"

Die im Forum beschriebenen Schritte (Kontrolle FI bzw. Ausschalten, Warten, Neustart) habe mehrfach durchgeführt, leider ohne Erfolg.

Die Meldungsstatistik für den Kältekreislauf (Menüpunkt Diagnose) habe ich als Anlage beigefügt.

Was kann ich nun tun?

Meldungen.png
1 ANTWORT 1

Hallo Riff-Raff,

die angezeigten Meldungen deuten einerseits auf eine Kommunikationsunterbrechung zwischen Innen- und Außeneinheit hin. Hier kannst du einmal prüfen, ob beide Dioden auf der AVI-Leiterplatte leuchten. Dies ist eine kleine Leiterplatte, die sich auf der Power-Tür oben links befindet.

Andererseits deutet die 33 auf einen Kurzschluss/ eine Unterbrechung des IRT Flüssiggassensors hin. Dieser sollte durch deinen Fachbetrieb überprüft werden.

Viele Grüße °fl