Servus bin ganz neu hier habe ein Problem mit meiner Vitocal 200 wp
Aktuell bereite ich damit nur mein warmwasser auf jedoch musste ich gestern feststellen das, das nicht mehr funktioniert.
Also ab in den Keller. Was sehe ich da Störung!!!
Dann mal geschaut welche es ist, Ausseneinheit 0A.
Quittieren hat nichts gebracht
Dann mal die Heizung komplett Stromkosten gemacht, daraufhin lief sie wieder an
Heute morgen selbiges Problem
Wieder Störung Ausseneinheit 0A
Dieses Mal brachte auch das Stromlos machen nix, Störung is nach wie vor vorhanden
Vll hat hier jemand einen Tipp für mich was ich testen kann um Ursachen auszuschließen
Die Anlage wurde im September 2013 montiert
Ach ja gerade heize ich mein Wasser mit dem Heizstab auf ;-(
Habe auch gleich mal Bilder mit angefügt vll helfen die schon mal weiter
Bedanke mich scho mal für die Hilfe und Tipps
Grüße Chris
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Chrissul
Sie können es wieder mit Kabelbindern befestigen, sonst kann es durch Vibrationen zu einem Gasaustritt an der Lötverbindung der beiden Rohre kommen.
VG
Hallo @Chrissul
Nach einigen Minuten, nach dem Einschalten der Spannung, wird voraussichtlich die rote LED auf der AVI-Platine erlöschen. Dies bedeutet, dass keine Kommunikation mit der Außeneinheit stattfindet.
VG
Genau diese geht dann aus
Okay dann sind wir schon ein Stückchen weiter 😊
Wird doch nicht die Leitung zur Außeneinheit defekt sein, aber an der spielt ja niemand rum
Grüße
Hallo @Chrissul
Ich denke, es wird notwendig sein, die Regelung Außeneinheit 7kW auszutauschen.
Der Link enthält Ersatzteile für die Außeneinheit, Regelung Außeneinheit 7kW befindet sich unter Position 0031.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121834/spare_parts
VG
Okay preis hab ich da keinen gefunden aber Google hat einen ausgespuckt so um die 900€
Kann man diese auch zuvor irgendwie prüfen
Hallo @Chrissul
Als Endkunde können Sie nicht bei Viessmann kaufen.
Es kann nur Ihr HB sein.
Oder Sie können es hier tun.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-ausseneinheit-7kw-7844784/
VG
So guten Abend ich nochmal hab mal die Ausseneinheit aufgeschraubt zwegs der Platine
Auf dieser hat die Standby led geleuchtet, dann hat es zweimal geklickt und der Lüfter wollte anfangen sich zu drehen, zumindest eine Umdrehung
dabei leuchtete kurz die Status LED dazu auf, dann ein Klick und beide LEDs waren aus
dann sah ich aber noch etwas als wäre da die Isolierung weggebröckelt
Grüße Chris
Hallo
Dies ist das Rücklaufrohr für die Rückführung des Öls aus dem Ölabscheider. Es ist mit einer Bitumenbahn ausgekleidet, um Vibrationen des Rohrs zu verhindern.
VG
So guten Abend heute kam die neu Platin gleich mal montiert und siehe da Heizung läuft wieder, ich hoffe sieh hält jetz wieder ne ganze Zeit
Ich bedanke mich sehr für die Hilfe
Eine Frage hätte ich noch
da ja dieses bitumen von dem ölrohr abgefallen ist, sollte man hier auch gleich noch was machen? Was benutze ich hier am besten?
Hallo @Chrissul
Sie können es wieder mit Kabelbindern befestigen, sonst kann es durch Vibrationen zu einem Gasaustritt an der Lötverbindung der beiden Rohre kommen.
VG