Hallo WolfBoeger,
wie sind denn die Sekundärtemperaturen während der Warmwasserbereitung. Diese dürfen 55°C nicht überschreiten und die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf muss zwischen 5 - 9K liegen.
Viele Grüße
Flo
Bei deiner Anlage sollte die Sekundärpumpe einmal geprüft werden. 16,5 K Spreizung sind zu groß. Ich gehe davon aus, dass diese an Leistung verloren hat.
Viele Grüße
Flo
Eine derart große Spreizung ist nicht normal und auch nicht in Ordnung. Da kann die Wärmepumpe im Betrieb nur mit einer Hochdruckstörung ausfallen.
Viele Grüße
Flo
Hallo WolfBoeger,
wie sind denn die Sekundärtemperaturen während der Warmwasserbereitung. Diese dürfen 55°C nicht überschreiten und die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf muss zwischen 5 - 9K liegen.
Viele Grüße
Flo
57,8 und 41,3
Kann ich ggfs. die Sekundär Termperaturen vorgeben=einstellen - oder wie kann ich diesen Spread sicherstellen?
Bei deiner Anlage sollte die Sekundärpumpe einmal geprüft werden. 16,5 K Spreizung sind zu groß. Ich gehe davon aus, dass diese an Leistung verloren hat.
Viele Grüße
Flo
Bei Aufheizung gehen die Sekundärwerte hoch auf 62 (vor) bzw. 48 (rück) - danach beruhigen sich diese Wert zügig auf 45 (vor) bzw. 43 (rück). Störmeldung A08 kommt jeweils 1 bis 2 mal bei Aufheizung innerhalb von max. 30 Minuten.
Sekundärwerte (Vor-, Rücklauf) sind - nach Einschaltung gemäß Zeitplan und maximaler Laufzeit von ca. 20 Minuten: am Anfang 34,9 / 25,6 (Laufbeginn), 61,7 / 48,0 (Laufende), Beruhigung auf 34,9 / 25,6 nach ca. weiteren 25 Minuten.
Mein Heizungsinstallateur (Heizplan, Lorch, BW) sagt, das sei so normal; Nothilfe und Wartung erhalte ich aber kaum bzw. nicht von ihm.
Viessmann KD will mir aber einen Wartungsvertrag anbieten.
Eine derart große Spreizung ist nicht normal und auch nicht in Ordnung. Da kann die Wärmepumpe im Betrieb nur mit einer Hochdruckstörung ausfallen.
Viele Grüße
Flo