abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Störmeldeeingang

Hallo - es geht um die Vitocal 250 ah Wärmepumpe. Diese wird bei mir mit einem ext. Wärmeerzeuger (Ölbrenner) betrieben. Sollte der Ölbrenner auf Störung gehen, kann ich dies momentan nicht über die ViCare-App einsehen.
Nun meine Frage: Kann ich die Störmeldung des Ölbrenners (220 VAC) auf den Störmeldeeingang der Wärmepumpe (Elektronikmodul HIO, Klemme 67A.1 bis 3 legen und erhalte ich dann über die ViCare-App eine Meldung bzw. einen Hinweis, dass es der "Anlage nicht mehr gut geht" oder ähnliches?
 
Ich freue mich auf eine baldige Antwort und verbleibe
 
mit freundlichen Grüßen
Fabio1
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Aus meiner Erfahrung kann ich  bestätigen, dass ein Problem mit der Anlage in Vicare gemeldet wird. Bis der Status in ViCare geändert wird, kann es 1-2 Minuten dauern. 

Da es nur den Status offen/geschlossen am Eingang 67a gibt, kann natürlich nicht die Ursache genannt werden.

Auf den Eingang 67a dürfen keine 230V gelegt werden! Der Eingang führt 230V und erwartet dort einen potentialfreien Schließerkontakt. D.h.wenn die Kontakte 1 und 3 an 67a verbunden werden, signalisiert dies eine Störung. Wenn die Ölheizung einen 230V Störmeldeausgang hat, muss dieser ein Relais ansteuern, welches dann den Eingang 67a potentialfrei kurzschließt. 230V auf den Eingang 67a zu legen, wird wahrscheinlich zur Zerstörung der Elektronik und Verlust der Garantie der WP führen!

 

In ViGuide (https:// viguide.viessmann.com) sieht man im Ereignisprotokoll der WP, inklusive Rechtschreibfehler, folgendes:

Screenshot_20241218-142237_Chrome~3.jpg

 

mlz

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Aus meiner Erfahrung kann ich  bestätigen, dass ein Problem mit der Anlage in Vicare gemeldet wird. Bis der Status in ViCare geändert wird, kann es 1-2 Minuten dauern. 

Da es nur den Status offen/geschlossen am Eingang 67a gibt, kann natürlich nicht die Ursache genannt werden.

Auf den Eingang 67a dürfen keine 230V gelegt werden! Der Eingang führt 230V und erwartet dort einen potentialfreien Schließerkontakt. D.h.wenn die Kontakte 1 und 3 an 67a verbunden werden, signalisiert dies eine Störung. Wenn die Ölheizung einen 230V Störmeldeausgang hat, muss dieser ein Relais ansteuern, welches dann den Eingang 67a potentialfrei kurzschließt. 230V auf den Eingang 67a zu legen, wird wahrscheinlich zur Zerstörung der Elektronik und Verlust der Garantie der WP führen!

 

In ViGuide (https:// viguide.viessmann.com) sieht man im Ereignisprotokoll der WP, inklusive Rechtschreibfehler, folgendes:

Screenshot_20241218-142237_Chrome~3.jpg

 

mlz

Hallo - danke für die rasche Antwort. Ich habe es bereits ausprobiert und es funktioniert wie beschrieben. In den Unterlagen von Viessmann ist hier nichts zu finden.

Besten Dank

Fabio1

Top-Lösungsautoren