Steuerung schaltet selbständig auf Warmwasser

Meine Heizung hat schon mehrfach ohne dass jemand etwas geändert hat von Heizen + Warmwasser auf nur Warmwasser umgeschaltet

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo RolandScr,

 

ich habe die Rückmeldung bekommen, dass es hier aktuell einen Softwarefehler in der Einzelraumsteuerung gibt.

 

Wenn alle Räume eines Heizkreises eines ViCare Smart Climate Systems mit ausreichend Wärme versorgt sind, wird - wie zu erwarten - die Umwälzpumpe abgeschaltet und in Standby versetzt. Das funktioniert aber nur mit Hilfe der Betriebsartenumschaltung auf "Nur Warmwasser".

 

Der Fehler ist, dass die Pumpe erst wieder einschaltet, bzw die Betriebsart erst wieder umgeschaltet wird, wenn in mindestens einem Raum die Soll-Temperatur um mindestens 2°C unterschritten wird.

Es droht keine Kaltanlage, aber ein Komfortverlust, durch das verzögerte Wiedereinschalten der Wärmebereitstellung.

 

Der Fehler wird im nächsten Software-Update des Vitoconnects behoben. Bedauerlicherweise konnte man mir nicht sagen, wann dieses Update bereitgestellt wird.

 

Besten Gruß

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Gab vor kurzem erst einen User, bei welchem das Gleiche passiert. Allerdings wurde noch keine Lösung gefunden. Ausser dem Verdacht, dass eventuell die Bedieneinheit einen Defekt hat.

Hallo RolandScr,

 

fällt dir das immer zur selben Zeit auf? Ansonsten ist das Bedienteil eine mögliche Fehlerursache.

 

Viele Grüße
Flo

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

das beobachte ich noch. Seit heute ist mir erst klar, dass diese Änderung in der Steuerung selbständig passiert.

Scheint aber so, dass es morgens nach dem ersten Hochlaufen nach der Nachtabsenkung passiert

 

Grüße Roland

Ich habe es mir mal angeschaut. Du hast eine Einzelraumregelung und wenn alle Räume auf Temperatur sind, wird der Heizkreis an der Anlage auf Standby gesetzt. Erst wenn ein Raum nachheizen muss, wird die Betriebsart und die Raum-Soll-Temperatur entsprechend gesetzt. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo

Die Räume waren nicht auf Solltemperatur

In der Bedieneinheit an der Heizung war im Menü der Haken bei Warmwasser

Als ich eben bei dir nachgesehen habe, war Standby und die Räume hatten alle ihre Solltemperatur erreicht. Dass der Haken beim Heizbetrieb draußen ist, ist normal, da hier extern der Heizbetrieb auf Standby gesetzt wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Screenshot_20241120_153414_ViCare.jpg

 Hallo 

S. Screenshot

Bad und Büro waren deutlich unter Soll und Steuerung stand auf nur Warmwasser 

Hallo RolandScr,

 

woran hattest du festgemacht, dass sich die Betriebsart geändert hatte?

An der Bedieneinheit der Wärmepumpe?

Hier war statt "Heizen und Warmwasser" der Punkt "Nur Warmwasser" ausgewählt?

 

Aktuell sieht in unserem System so weit alles gut aus. Könntest du, wenn sich die Betriebsart nächstes Mal unplanmäßig ändert, ein Foto der Bedieneinheit machen und das hier posten?

 

Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team

Hallo Chris,

Effekt ist heute morgen wieder aufgetreten 

Heizung lief nicht an

Raumtemperatur unter Soll = Bad

Menü steht auf Warmwasser 

Mischer war zu (s. Thermometer)

Nach Umstellung läuft alles normal 

Abstand zw Auftreten des Fehlers = 3 Tage (25.11. zu 28.11.)

Screenshot_20241128_045607_ViCare.jpg

20241128_045648.jpg

20241128_045656.jpg

Hallo RolandScr,


ich würde dein Anliegen gerne an unsere Entwicklung weiterleiten, die einen genaueren Blick darauf werfen können.
Dazu würde ich noch folgende Informationen benötigen:
- Hersteller und Model des verwendeten Endgerätes
- Version des installierten Betriebssystems (Android / iOS)
- Installierte Version der ViCare App (In der App unter Einstellungen ganz nach unten scrollen)

 

Kannst du mir noch sagen, seit wann sich die Anlage so verhält oder wann es dir das erste Mal aufgefallen ist?

Hattest du mal geschaut, ob das Verhalten das Gleiche ist, wenn du den Vitoconnect abziehst?


Besten Gruß

Hallo 

App ist auf 4 Geräten installiert 

3x Samsung Android 

1x iOS

Ich bin Hauptnutzer mit Galaxy S20

Verhalten trat erstmals vor ca. 4 Wochen auf

Version 3.29.1 der App

 

Ohne Vitoconnect habe ich es noch nicht getestet 

Ist schwierig bei einem so sporadischen Fehler und ohne Vitoconnect ist die Anlage für mich nicht bedienbar

Hallo RolandScr,
 
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1342)
 
Besten Gruß

Hallo RolandScr,

 

ich habe die Rückmeldung bekommen, dass es hier aktuell einen Softwarefehler in der Einzelraumsteuerung gibt.

 

Wenn alle Räume eines Heizkreises eines ViCare Smart Climate Systems mit ausreichend Wärme versorgt sind, wird - wie zu erwarten - die Umwälzpumpe abgeschaltet und in Standby versetzt. Das funktioniert aber nur mit Hilfe der Betriebsartenumschaltung auf "Nur Warmwasser".

 

Der Fehler ist, dass die Pumpe erst wieder einschaltet, bzw die Betriebsart erst wieder umgeschaltet wird, wenn in mindestens einem Raum die Soll-Temperatur um mindestens 2°C unterschritten wird.

Es droht keine Kaltanlage, aber ein Komfortverlust, durch das verzögerte Wiedereinschalten der Wärmebereitstellung.

 

Der Fehler wird im nächsten Software-Update des Vitoconnects behoben. Bedauerlicherweise konnte man mir nicht sagen, wann dieses Update bereitgestellt wird.

 

Besten Gruß