Ich verwende seit 7 Jahren in meiner Hybrid-Anlage folgende Geräte: Vitocal 200-S, Vitovent 300-W und Vitotronic 200. Jedes Jahr im Frühjahr aktiviere ich die Bypassklappe permanent in der Codierebene 1 der Vitotronic 200 , unter dem Menüpunkt C1A0. In diesem Jahr konnte ich es im Frühjahr auch noch durchführen. Jetzt muss ich aber feststellen, dass ich den Menüpunkt C1A0 in der Codierebene 1 nicht mehr erreichen. Der Menüpunkt C1A0 wird übersprungen. Beim Hochscrollen wird sofort auf C1A1gesprungen. Daher kann ich den Bypass in der Lüftung nicht mehr ausschalten.
Worin liegt das Problem ??
Hallo w53,
der Parameter sollte weiterhin erreichbar sein. Hat sich denn in dem Zeitraum etwas an deiner Anlage geändert?
Viele Grüße
Flo
Ich konnte das Problem inzwischen mit einem Neustart der gesamten Anlage beheben. Nach dem Neustart war der Parameter wieder erreichbar.
Danke für die Info.
Viele Grüße
Flo