Guten Tag,
heute hatten wir ein interessantes Problem: die WP wollte Wasser erhitzen, aber da das Stellventil offensichtlich nicht erfolgreich von Heizung auf Warmwasser umstellte, die WP die ganze Nacht durchlief und stattdessen das Haus aufheizte. Elektronisch ist alles korrekt, das Stellventil bekommt Strom und es schaltet auch korrekt und vollständig (gemessen und beobachtet), aber nach 5 Sekunden fällt es wieder zurück in den Zustand "Heizung" obwohl Strom anliegt (!).
Das Stellventil vom Typ "mut meccanica MOD.SFBASE ART. 7.030.00381" scheint korrekt zu arbeiten, aber wie ist der Rückfall auf die "Stromlos-Stellung" zu erklären, obwohl Strom anliegt? Wackelkontakt konnte ich auch nicht ausmachen, das Verhalten ist reproduzierbar über den Aktorentest. Aber ist das eine übliche Verschleißerscheinung bei derartigen Ventilen?
Das Stellventil auszutauschen sieht recht aufwändig aus, da es drumherum sehr eng ist, deshalb 2 Fragen vorab:
1. Ist es ganz sicher das Stellventil, welches ein Problem hat? Alles andere auschließbar?
2. Woher bekomme ich exakt dieses Stellventil, kann ich es direkt über Viessmann beziehen? Mein Vater ist Heizungsbauer und wir würden es tauschen. Alternativ halt über den Viessmann Kundendienst (18069 Lambrechtshagen).
Vielen Dank, Thomas
Infos zur Anlage:
Name: VitoCal-333G-NC mit 8kW Leistung
Serial Nummer: 7537968601025106
Typ: BWT-NC 331.B08
Herstelljahr: 2016
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke Flo,
Ersatzteil ist unterwegs.
Gruß, Thomas
Hallo, ich habe auch ein defektes Umschaltventil von mut Art. Nr. 7.030.00381. Meine Frage: Kann man den Stellmotor, welcher oben auf den Ventil sitzt separat tauschen, also ohne das komplette Ventil. Damit würde man sich und den Heizungsmonteur sehr viel Arbeit und das Ablassen des gesamten Wassers ersparen?
Vielen Dank
Hallo @Christian19761
Den Motor können Sie hier bestellen.
https://www.amazon.de/Synchronmotor-Motorisierte-Tower-Ersatzteil-Ventilausfall/dp/B00AGGVWT6
VG
Hallo, erstmal vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Sieht vielversprechend aus.
Ganz sicher, daß es das ist?
Sieht bei mir ähnlich aus.
Hab versucht Bilder anzuhängen, geht aber nicht...
Hallo @Christian19761
Der Motor ist identisch (getestet), achten Sie nur darauf, dass er 230 V und nicht 24 V hat.
VG
Guten Abend,
haben Sie eine Einbauanleitung?
Hallo @Christian19761
Für den Einbau benötigen Sie keine besondere Anleitung, der Motor wird mit einer Schraube befestigt und die Polarität der Anschlussdrähte spielt keine Rolle. Die Feder bringt den Ventilkern immer in die AB-B-Position zurück, wenn der Motor stromlos ist. Sie können den Motor problemlos im stromlosen Zustand austauschen.
VG