Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Multifluid
ich gehe davon aus, dass bei dir der Kältekreisregler (EEV-Regler) defekt ist. Das Verdichterrelais auf dieser Platine schaltet offensichtlich nicht mehr durch. Dieses Relais schaltet in letzter Instanz das eigentliche Verdichterschütz auf der Hutschiene an.
Den EEV-Regler habe ich dir hier in der Explosionszeichnung mal eingekreist.
Beste Grüße, Christoph
Hallo Multifluid,
wenn mehrere Sensorwerte definitiv falsch angezeigt werden liegt der Verdacht nahe, dass etwas mit dem Regler (Bedienteil) und/oder der Sensorleiterplatine nicht in Ordnung ist. Das lässt sich leider nur im Ausschlussverfahren ertesten. Ggf. sollte dein Fachbetrieb jedoch zunächst einmal einen Reset des Reglers probieren.
Beste Grüße, Christoph
Hallo Christoph,
ich werde den Installateur wohl nochmal brauchen. Im Moment sieht es so aus, dass der WW Speicher etwas damit zu tun hat. Am Wochenende war es sonnig, die WP lief einige Male und die Räume kamen auf etwas über 20 Grad. Dann hat sie gestern gegen 21Uhr wohl nur noch mal warmes Wasser in den Speicher geladen und ist dann die ganze Nacht nicht mehr gelaufen.
Als ich mir morgens die Temperaturen ansah, dann lag der RL bei 33 Grad, was auf Grund der kalten Räume nicht sein kann. Da RL aber auch der Rücklauf des Wasserspeichers ist, gibt es hier mMn ein Problem.
Ich habe heute Morgen die Temperatur des WW an der WP auf 20 Grand gesenkt. Sofort ging auch die RL Temperatur runter und nach einiger Zeit lief die Wp an.
Jetzt läuft sie seit mehreren Stunden aber ich habe die die WW Temperaturvorgabe nicht geändert.
Ich bin Laie aber kann es mit dem WW Speicher zu tun haben?
Vielen Dank!
Multi
Hallo @Multifluid
prinzipiell sollte die Wärmepumpe nachheizen, wenn die Hysterese unterschritten wurde. Einen Zusammenhang mit dem Brauchwasserspeicher kann ich hier noch nicht erkennen. Mal anders gefragt, wird denn Verdichterbetrieb in der Anzeige der Anlagenübersicht angezeigt, obwohl nicht nachgeheizt wird?
1. „Informationen“
2. „Anlagenübersicht“
Beste Grüße, Christoph
Im Moment wird Verdichterbetrieb gezeigt ob wohl nicht geheizt wird. Siehe Anhang 1.
Ich messe den Stromverbrauch der WP und sehe, die WP läuft nicht. Anhang 2
Beobachtet habe ich, das nachts geheizt wurde und heute Vormittag der WW Speicher nachgeladen wurde. Vorher waren 37° WW jetzt 49°.
Danke für die Unterstützung.
Hallo @Multifluid
ich gehe davon aus, dass bei dir der Kältekreisregler (EEV-Regler) defekt ist. Das Verdichterrelais auf dieser Platine schaltet offensichtlich nicht mehr durch. Dieses Relais schaltet in letzter Instanz das eigentliche Verdichterschütz auf der Hutschiene an.
Den EEV-Regler habe ich dir hier in der Explosionszeichnung mal eingekreist.
Beste Grüße, Christoph
Super, vielen Dank, Christoph. Werde mal sehen, dass ich das nachvollziehen kann und den Wechsel veranlassen.
Beste Grüße
Uwe
Benutzer | Anzahl |
---|---|
12 | |
9 | |
6 | |
6 | |
5 |