Split Wärmepumpe Vitocal-S, Serien Nr.7727862001391124, Type: AWB-M-E-AC201.D04, hat diese Anlage eine pump down Schaltung. Wie Aktivievrung.

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

nein hat sie nicht.

 

Du könntest sie aber doch dazu kurz im Kühlbetrieb laufen lassen.

 

Oder im Aktorentest Menü

die Sekundärpumpe auswählen, das 4 WegeVentil auf Kühlen stellen und dann noch den Verdichter auf Max starten

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

nein hat sie nicht.

 

Du könntest sie aber doch dazu kurz im Kühlbetrieb laufen lassen.

 

Oder im Aktorentest Menü

die Sekundärpumpe auswählen, das 4 WegeVentil auf Kühlen stellen und dann noch den Verdichter auf Max starten