Hallo,
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 G mit einer externe Erweiterung zur Ansteuerung des Schwimmbads.Nun habe ich folgendes Problem, dass bei der externen Anforderung Schwimmbad, es ca. 25 Minuten dauert, das die Wärmepumpe sich zuschaltet. Über welche Parameter wird diese Sperrzeit geregelt?
Hallo
meine Herstellernummer ist:
7509211701147115 / Vitocal 300-G BWC 301.B13
Ich habe die Erweitereung EA1. Bei Wärmeanforderung Schwimmbad, wird dies an die Steuerung übergeben.
Schwimmbad habe ich auf "ein" gestellt in der Config und die Vorrangschaltung ist wie Werkseinstellung( Vorrang Heizung/ Warmwasser)
Guten morgen,
also folgende Parameter sind bei mir eingestellt:
7008: 1
7010: 1
7014: 4
7019: 0
730C: 500
5012: 15
Danke im voraus.
Alex
Ok, werde ich testen.
Wird dann solang die Anforderung Schwimmbad vorhanden ist, der Heizbeztrieb außer Kraft gesetzt?
Angenommen, die Schwimmbadanforderung würde ca. 5 Stunde anliegen, würde dann der Heizbetrieb 5 Stunden aussetzten?
Alex