Hallo, meine WP A-252 ist heute Morgen, bei 5° Aussentemperatur, wieder in die Sommersparschaltung gegangen. Alle Pumpen aus - man sitz im kalten. Kann die Sommersparschaltung deaktiviert werden ? VG Frank
Welche Raum-Solltemperatur hast du an der Heizung eingestellt?
Die Sparschaltung kommt zum Tragen, wenn die Differenz zwischen AT und RT einen eingestellten Parameter übersteigt.
22° sind an der Anlage eingestellt
Hallo, hätte die Sommersparschaltung hier schon aktiviert werden dürfen ? Wie komme ich aus der Sparschaltung schnell wieder raus - RT erhöhen ?
Hallo FraSim,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht dein Problem derzeit noch bzw. konnte es gelöst werden?
Viele Grüße
Flo
 Flo_Schneider
		
			Flo_Schneider
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hallo Flo,
ich habe keinen Saving Assistenten mehr und somit auch keine Problem mit der Sommer Sparschaltung.
VG
Frank