abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Sollwert Vorlauf wird nicht erreicht

Hallo,

ich habe eine Vitocal 250 A. Zwei Heizkreise, einer für die Heizkörper, der optimal funktioniert. Der zweite Heizkreis für die FB Heizung erreicht seit einiger Zeit bei Weitem nicht den von der Heizkurve vorgegebenen Sollwert. Heute 3° Aussentemperatur, Sollwert ca. 35°, Ist 19°. (Raumtemperatur 17° !!).  Eine Änderung der Einstellungen an der Anlage wurde im Vergleich zum letzten Winter (in dem die Anlage problemlos lief) nicht vorgenommen. Woran könnte das liegen ?

Danke für Eure Hinweise

4 ANTWORTEN 4

Hallo Martin, ist der geräuschreduzierte Betrieb aktiv?

LG Daniel 

Wurde kürzlich ein Firmware-Upgrade eingespielt.

 

Das kann auch unbemerkt OTA erfolgt sein.

 

Die Versionsnummer kann über das Service Menü (Passwort viservice) und "Erkannte Geräte" HPMU abgefragt werden...

 

 

[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]

Hallo Daniel,

nein, normaler Betrieb, keine Geräuschreduzierung

Es müsste ein Mischer installiert sein. Wie ist der eingestellt? Und dreht der auch richtig herum ?