Hallo
Ich hätte drei fragen an euch,
Wir haben eine Sole Wärmepume mit Erdkollektoren 8x100m + 50m zuleitung zum Verteiler ( Vitocal 300)
Kann ich irgentwo im Menü sehen ob eventuell beim Warmwasser machen oder beim Heizen der Fußbodenheizung der Durlchlauferhitzer sich eingeschaltet hat. Also jetzt nicht wärend dem Betrieb sondern hinterher wenn ich mal sonntags drauf schauen möchte. Kann ich es eventuell im Betriebstagebuch sehen.
Da habe ich ja
CW :Kalenderwoche
T. In Eintritt soletemperatur
T.out Austriit Soletemperatur
WP1 Betriebsstunden WP1
WP2 Betriebsstunden WP2 ---Was ist das ? Ich habe nur was bei WP1 stehen
AC HAben wir eh nicht
Nc haben wir eh nicht
Meine zweite Frage
Ich habe in Betriebstagebuch gesehen das die Austrittstemperatur der Sole seit 3 Wochen ungefähr minus 1,7C hat. ISt das normal für die JAhreszeit ? die Eintrittstemperatur ist Plus 2C.
Und die letzte frage,
gibt es aus erfahrungen standart Werte für die Einstellung der Warmwassertemperatur, reicht es wenn ich sie auf 46C stelle weil wärme duscht wahrscheinlich eh keiner und je niedriger desto weniger muss die wp aufheizen desto günstiger wird es oder ?
das gleiche ist bei der Heizkennlinie. Wir haben aktuell bei der Neigung 0,4 und beim niveau 1K
ist das so ok ?
danke für eure antworten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Elektro Durchlauferhitzer hat eh eine eigene Zuleitung.
Ich empfehle bei derartigen Anlagen hier die Sicherung für E-Heizung aus zu lassen. So vermeidet man heimliche Stromfresser.
Der Heizstab ist bei dir nur bei Anlagenstörung notwendig.
Die Heizkennlinie kannst du so weit absenken bis das Gebäude "gerade so" ausreichend warm wird.
Die Warmwassertemperatur sollte aus hygienischen Gründen über 50 ° eingestellt werden .
Der Elektro Durchlauferhitzer hat eh eine eigene Zuleitung.
Ich empfehle bei derartigen Anlagen hier die Sicherung für E-Heizung aus zu lassen. So vermeidet man heimliche Stromfresser.
Der Heizstab ist bei dir nur bei Anlagenstörung notwendig.
Die Heizkennlinie kannst du so weit absenken bis das Gebäude "gerade so" ausreichend warm wird.
Die Warmwassertemperatur sollte aus hygienischen Gründen über 50 ° eingestellt werden .