Vitocal mit natural cooling Modul

eingestellter Betriebsmodus: nur WW, kein Heizen/ Kühlen

Status der Anlage: WP Verdichter aus

Frage: 1) Warum ist die Sekundärpumpe ist in diesem Betriebszustand in Betrieb (ist im Menü der Anlage mit "Sekundärpumpe EIN" zu sehen.

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo Vetter!

 

Mit so wenig Info kann man nur raten. Prüf mal wass passiert wenn du unter "Service (Menu + Ok für 4 Sek.) -> Codierebene 1 -> Kühlung" den Parameter 7100 auf 0 stellst - aber merk dir welchen Wert dein HB eingestellt hatte (1 oder 4).

 

Wenn meine Theorie stimmt, sollte die Sekundärpumpe danach zu laufen aufhören und hat den gleichen Software-Fehler wie meine WP.

 

Grus Gwyn

Hallo Vetter1,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Die Ser.Nr ist 7970996301540125 

Danke, mach mal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Verhalten vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo