bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Seriennummer lautet: 7509210501241108
Mit freundlichen Grüßen
Michael Hildebrand
OK, mach bitte mal ein Bild der Anlagenübersicht, wenn keine 100% Pumpenleistung anliegen. Du gelangst über die Diagnose dorthin.
Viele Grüße
Flo
Danke, das ist merkwürdig. Die Pumpe sollte eigentlich mit 100% laufen. Vor allem, wenn die entsprechenden Drehzahlparameter alle auf 100% stehen. Ich gehe daher von einem Darstellungsfehler aus. Aktuell liegt eine Temperaturdifferenz von 4,4 K vor, was grenzwertig ist. Bei einem fixspeed-Verdichter sollte diese nicht unter 5 K liegen. Weshalb möchtest du einen noch größeren Volumenstrom?
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
ein Darstellungsfehler wäre komisch, da sich Drehzahl ja immer wieder ändert.
Sie startet bei 100% und geht dann langsam runter.
Die höhere Drehzahl wollte ich da der Parallelpuffer 400 L eigentlich nicht optimal durchgeladen wird.
Die Heizungspumpe für die FB zieht den Vorlaufstrom fast komplett ab.
Die 4,4K habe ich bisher nicht bedacht.
Für die Drehzahl der Sekundärkreispumpe gelten die 3 Parameter, welche bereits auf 100% stehen. Ist denn eine Drehzahländerung zu bemerken? Ansonsten empfehle ich, die Drehzahl geringer einzustellen, um so eine Mindesttemperaturdifferenz von 5K einzuhalten.
Viele Grüße
Flo