abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Sekundärkreispumpe läuft nach Erwärmung WW weiter

Hallo,

ich habe lange im Forum nach einem ähnlichen Problem gesucht aber leider nichts gefunden.

Wir haben eine WP Vitocal 200-S mit Vitotronic 200 Nr. 7733738208842121.

 

Die WP läuft (eigentlich) ausschließlich im WW Betrieb.

Wenn also das Wasser erwärmt wird, schaltet das Ventil von heizen auf WW um die Sekundärpumpe läuft

und erwärmt das Brauchwasser.

Wenn nun das Wasser warm ist, schaltet das Ventil zurück auf heizen und die Sekundärpumpe läuft weiter.

Das ist für mein Verständnis völlig unnötig, da ja keine Notwendigkeit besteht, es wird ja nichts "geheizt".

Wie kann ich die Sekundärpumpe abschalten ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Dann läuft die Pumpe, weil sich die Anlage gerade im Frostschutzbetrieb befindet. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Thomas247,

 

die Sekundärpumpe läuft, solange der Heizbetrieb aktiv ist. Über das Umwälzen erfährt die Wärmepumpe, ob nachgeheizt werden muss. 

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für die schnelle Reaktion.

 

Der Heizbetrieb ist ja eben nicht aktiv. Der HK1 ist ausgeschaltet. Die Anlage läuft nur im WW Modus.

Jedenfalls wenn ich der App glauben schenken kann

Screenshot_20231129-154826_ViCare.jpg

Dann läuft die Pumpe, weil sich die Anlage gerade im Frostschutzbetrieb befindet. 

 

Viele Grüße
Flo

OK, verstehe. vielen Dank. 

 

 

Top-Lösungsautoren