abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Schutzeinrichtung primär CA Warmwasser nur per Durchlauferhitzer

Hallo zusammen,

 

der Feuchteanbauschalter meiner Vitocal 200S löst bei zu hoher Luftfeuchtigkeit aus und sperrt mit Fehlermeldung "Schutzeinrichtung Primär CA" den Verdichter. Der aktive Kühlbetrieb wird unterbrochen. Das hat zur Folge, dass Warmwasser lediglich über den integrierten 9kW-Durchlauferhitzer erzeugt werden kann. Ist es möglich, den Verdichter zumindest für die Warmwasserbereitung freizugeben, wenngleich er auch für den aktiven Kühlbetrieb gesperrt bleibt, solange die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist?

 

Grüße & Danke für die Hilfe

DDave

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren