abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Schutzeinrichtung Primär CA

Hallo zusammen,

mal wieder Wochenende und eine Fehlermeldung.

Unsere  Wärmepumpe Vitocal 350a zeigt die folgende Fehlermeldung / Störung.

Schutzeinrichtung Primär  CA

Nach ca. 1 Minute verschwindet die Störung aber die Wärmepumpe läuft nicht an. Kann mit jemand einen Tip geben?

20240302_072145.jpg
4 ANTWORTEN 4

Hallo stocki2,

 

der Ventilatormotor hat die Bestellnummer:

 

 

Grüße,

Marcel

 

Hallo Herr Huehn,

erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe noch mehrere Fragen:

a) ist das der komplette Ventilator (Lüfterrad und Antrieb)?

b) eigentlich benötige ich nur das Gehäuseteile mit der Welle auf dem die Lager sitzen. Gibt es das Teil auch einzeln (siehe Anhang)

c) gibt es ein solches Teil evtl. auch gebraucht?

 

Wir haben in den letzten zwei Jahren schon ca. 5000 € Reparaturkosten und 500 € Wartung in die Anlage gesteckt. Jetzt wieder ca. 1000 € reine Materialkosten. Ich glaube ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, die 12 Jahre alte Anlage zu ersetzen. Gibt es von Viessmann auch Anlagen die nicht so reperaturanfällig sind?

 

mit freundlichen Grüßen

Uwe Stockheim

 

 

IMG_20240304_164306_1.jpg
IMG_20240304_164331_1.jpg

Die Ersatzteilnummer ist der Ventilator komplett.

Dieser ist auch nur so erhältlich.

 

Gebrauchte Ersatzteile können über uns nicht bezogen werden. 

 

Bezüglich einer neuen Anlage setzt du dich am besten mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung. 

 

 

Hallo, der erste Anbieter einer neuen Anlage war vor Ort und hat bei der Ortsbesichtigung folgende JAZ-Wert in der Steuerung gefunden (siehe Anhang).

JAZ Heizung 2,4

JAZ Warmwasser 2,1

Bei den jährlichen Wartungsarbeiten wurden diese Werte anscheinend nicht beachtet.

Wie kann es zu solchen Werten kommen?

20240312_140227.jpg