Hallo,
Meine Ausseneinheit ist ca. 1,5 Grad zur Rückseite geneigt. Was sollten den die Aufstellungen bezüglich der Neigung sein. Ich befürchte einen höheren Verschleiß der beiden Ventilatorlager.
Bitte um Rückmeldungen.
Danke
Die WP sollte unbedingt waage stehen. Nicht nur wegen möglichen , vorzeitigen Verschleisses. Auch könnte es Probleme beim Kondenswasserablauf geben.
Und durch höhere,einseitiger Belastung könnte es auch zur Geräuschbildung kommen.
1,5 Grad ist völlig harmlos. Da passiert genau nichts anderes wie bei Null Grad.
Praktisch wird eher wenig bis nichts passieren. Evtl. gäbe es Diskussionen in einem Garantiefall.
Für die Fundamente gibt VM eine maximale Neigung von 10mm/m vor, also knapp 0,6°.