Mehr erfahren →Moin,
vielleicht hat hier jemand spontan eine Erklärung:
siehe Screenshots aus der ViCare-App - ich verstehe das Verhalten der WP nicht so recht.
Ich habe nichts verändert an den Einstellungen.
Wenn die WP anfängt zu Takten wenn es wärmer wird, würde ich das verstehen, aber andersherum?
Verstehe ich da was falsch?
Ansonsten taktet die Anlage munter ca alle 45min, aktuell 1000 Verdichterstarts bei 435 Betriebsstunden.
Ich hoffe, dass es besser wird, wenn die Übergangszeit vorbei ist.
Meine Anlage (06.09.2024 - also sehr neu):
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 Inneneinheit mit
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251. A10 Außeneinheit, 9.7kW Leistung
Pufferspeicher VIESSMANN Vitocell 100-E mit 75l Volumen
WW-Speicher Vitocell 100-V Typ CVWC 250 Ltr
Heizlast Haus mit WW ca 10.7kW
komplett Fußbodenheizung
WW-Bereitung wegen PV nur zwischen 12-15 Uhr auf Eco-Mode wegen PV
Vielen Dank schonmal
Moritz
Hallo,
gab es in der Zeit ein Software Update?
Ist der Heizstab mit aktiv?
Lg
Wie kann ich das Update sehen?
Zumindest eine Nachricht über ein Update hab ich in dieser Zeit nicht bekommen.
Der Heizstab ist prinzipiell nutzbar, wenn du das meinst.
Bisher hatte ich 14 Heizstabeinsätze - warum ist mir schleierhaft. An sich ist der aus.
Laut App 0h Betrieb des Durchlauferhitzers/Heizstabes.
Hallo Moritz,
so schaut es bei uns aus wenn die Thermostate von HK2, also der Bodenheizung, schließen. HK1 alleine bringt die Wärme dann nicht ausreichend weg.
Die Thermostate von HK2 können bei uns ab einer eingestellten Raum-Temperatur schließen oder nach Zeitvorgabe. Beides ist quasie deaktiviert.
Sind den bei Ihnen alle Thermostate offen, auch die von HK1?
Wie schaut der Volumenstrom aus beim takten und wenn es durchläuft?
Jetzt mal weit hergeholt: Wurde bei Ihnen bereits in HK2 die Rückschlagklappe verbaut? Vielleicht klemmt diese? Vielleicht mal testweise die Pumpleistung von HK2 erhöhen?
Wenn die Takterei beginnt, Vor - und Rücklauftemperatur von HK2 überprüfen, ob auch tatsächlich die übliche Menge durch läuft.
Ungewöhnlich finde ich die Zeiten wenn es Schnur gerade läuft. So gerade wird es bei uns nur angezeigt, wenn eine Fehlmessung vorliegt.
Gruß, Norbert