abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Schraderventil Splitgerät Wichtig !!

Hallo an Alle die eine Splittanlage montieren wollen .

Das schraderventil das in der Montageanleitung meiner Meinung nach schlecht dokumentiert ist , sollte vor der Montage der Hydraulik Station entfernt werden.

Es sitzt unter der Verschlusskappe des kleineren Anschlusses der Kälteleitung , oben auf dem Innen Gerät .

Liegender weise geht es am besten.

Benötigt wird ein Ventilschlüssel ( Reifenventil , Google hilft 😊  ).

Vorsichtig Rausschrauben  , Das Gerät ist mit Stickstoff gefüllt .aber nur wenig Druck .

Danach wieder die Kappe mit dem Kupferplätchen draufschrauben , damit kein Dreck und Feuchtigkeit reinkommt .

Ich spreche aus Erfahrung , wir haben es übersehen , mein Kältetechniker und ich.

 

Mal eine Anmerkung an Viessmann , ein Aufkleber auf dem Gerät mit dem Hinweis währe für Alle ein Vorteil.

😉😊

Wer von und Männern liest die Montageanleitung sorgfältig durch ?? 😀😉

LG zanki

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @zanki @CHolzmann 

 

Ihre Wünsche sind bereits in Erfüllung gegangen, so sind die Innengeräte aus der aktuellen Produktion ausgestattet.

 

2024-06-12 14_43_05.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Ein auffälliger Aufkleber wäre eine gute Idee. Es gibt hier im Forum zwei Fälle, in denen das Ventil bei der Montage wirklich vergessen wurde. In meinem und einem weiteren Fall ließ sich das Ventil jedoch nicht entfernen, weil es einfach viel zu viel festgezogen war. Der Heizungsbauer hat seinen Ventilheber dabei kaputt gemacht, letztendlich ging das Ventil zu Bruch. Die Bruchstücke wurden mit Stickstoff ausgeblasen und eingetütet. Es hat sich aber trotzdem noch ein Ventilteil in der Druckleitung verkantet, was zu nervtötenden Geräuschen in der Inneneinheit geführt hat (vgl. Thread "Merkwürdige Plätschergeräusche bei Vitocal 222-S Inneneinheit"). Nach 1,5 Jahren Serviceeinsätzen wurden vom HB die Leitungen erneuert, dabei ist das Ventilteil aufgefallen.

Der Heizungsbauer hatte übrigens tatsächlich die Montageanleitung genutzt, aber da immer wieder das Schraderventil ein Thema ist, sollte im Werk auch darauf geachtet werden, das Ventil nicht so fest einzudrehen, dass man es zerstörungsfrei wieder herausbekommt.

VG Carsten

 
Dr. Carsten Holzmann
18055 Rostock

Anlage:
Vitocal 222-s
Inbetriebnahme: 08/11/2022
Herstellernummer: 7720678201057121
Fußbodenheizung 132 qm (EG+OG) 

Hallo @zanki @CHolzmann 

 

Ihre Wünsche sind bereits in Erfüllung gegangen, so sind die Innengeräte aus der aktuellen Produktion ausgestattet.

 

2024-06-12 14_43_05.png

VG

hallo divanc,

wurde mir heute von flo_Schneider auch mitgeteilt das es bei den neuen Geräten jetzt ein Aufkleber angebracht ist.

mir wurde leider disen Monat ein 22 modell geliefert wo es noch nicht  so war. und hatten es natürlich nicht vorher entfernt .

aber danke