Ich möchte gern unsere PV-Anlage mit der geplanten Wp koppeln. Hat die Vitocal 250-A eine Modbus Schnittstelle? Wenn ja: Modbus TCP. Mein Wechselrichter mit Eigenvervrauchsmessung kann Daten via Modbus TCP bereitstellen.

Hab den Wechselrichter von Fronius Symo Gen 24 plus

Vielen Dank!

7 ANTWORTEN 7

Hallo Stephan70,

 

eine direkte Kopplung zwischen deinem Wechselrichter und der Wärmepumpe ist nicht möglich. Wenn du die PV-Funktion nutzen möchtest, werden zwei Smartmeter benötigt. Einer in der PV-Zuleitung und einer am Netzanschlusspunkt. Ansonsten kann auch die Smart Grid Funktion genutzt werden. 

 

Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.


Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3 
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.


Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo_Schneider,

 

ist es vieleicht Wirtschaftlicher in die beiden Pufferspeicher(Trinkwasser und Heizwasser) einen Heizstab zu installieren.

Bei Fronius gibt es den Omnipilot.

 

VG Stephan70

Ich denke, wirtschaftlicher ist es, die Smart Grid Funktion zu nutzen oder die Schaltzeiten so einzustellen, dass die Anlage nur dann läuft, wenn die meisten Sonnenstunden zu erwarten sind. Dies muss selbstverständlich immer mit deinen jeweiligen Komfortwünschen übereinstimmen. 

 

Viele Grüße
Flo

Wenn ich im Sommer Trinkwasser erwärmen möchte, ist es nicht von Vorteil(Heizstab) wenn die Wärmepumpe von April bis Oktober aus.

Oder ist es von Nachteil(Lebensdauer der Wärmepumpe) wenn sie im Sommer immer für kurze Zeit anspringt, um das Trinkwasser zu erwärmen.

 

Warum sollte dies von Nachteil sein? Die Wärmepumpe ist dafür gedacht, Wärme zu erzeugen. Wie bereits geschrieben, macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn, die Schaltzeiten auf die Zeiten mit den meisten Sonnenstunden zu legen, solange dies mit deinen Komfortwünschen einhergeht. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

die Funktionen von Smart-Grid konnte ich aus der Montageanleitung und deinen Beiträgen schon rauslesen. Da du die Parameter aber erwähnst, hier nochmal die spannende Frage,

wie kann ich als Nutzer dieser Wärmepumpe, diese Parameter ändern? Scheinbar kann noch nicht mal mein Fachbetrieb auf diese Parameter zugreifen. 

 

VG

Dein Fachbetrieb kann in jedem Fall auf die Parameter zugreifen. Sollte er dabei Unterstützung benötigen, kann er sich gerne mit den Kollegen unseres Technischen Dienst in Verbindung setzen. 

 

Viele Grüße
Flo