Guten Tag,
ich habe eine neue Vitocal 200-G mit Vototronic 200
gibt es denn einen Schaltausgang ( bevorzugt potentialfrei ) mit welcher ich meiner KNX-Anlage mitteilen kann dass nun gekühlt wird? Ich will damit die Heizkreisregler je Raum entsprechend versorgen.
Wenn ja, welche Pins sind das, wenn nein, wie komme ich denn an die Informationen der Heizung?
Viele Grüße
Peter Hoegg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Leider ist die Lösung nicht dauerhaft, denn der PIN 211.5 ist ja nur stromführend, wenn die NC-BOX auf Cooling "aktiv" steht, für mein KNX benötigte ich aber die Funktion dauerhaft, denn sonst klappt die Umschaltung der Stellantriebe von Winter auf Sommer nicht.
Gibt es noch einen anderen Ausgang, der dauerhaft die Sommer / Winterumschaltung ausgibt?
Bei 211.5 liegt nur Spannung an, wenn die NC-Box angesteuert wird, das ist korrekt. Einen anderen Kontakt gibt es nicht.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |