Frage an Viessmann, nach welcher IEC-Norm oder DIN-Norm die Schallleistung ermittelt wurde. Wenn diese Größe vorliegt, kann über das Messflächenmaß in Zusammenhang mit dem Abstand zum Gerät der entsprechende Schalldruck ermittelt werden. Angaben über die Tonhaltigkeit fehlen gänzlich, sind aber für eine abschließende Beurteilung ebenfalls erforderlich. Es gilt die TA Lärm, und die schreibt für reine Wohngebiete 50dB(A) Schalldruck am Tag und 35 dB(A) Schalldruck nachts vor.  Diese Werte hat jeder einzuhalten, und zwar an der Grundstücksgrenze. Wenn also Viessmann oder auch andere Hersteller Werte über die Schallleistung ausweisen, ohne Angaben über zu Grunde liegende Normen zu machen, ist diese Auskunft Schall und Rauch und zu Nichts zu verwenden.

Im Zweifel werden sich dann Gerichte mit Frage der Schallübertragung in Reihenhausgebieten zu beschäftigen haben.  

2 ANTWORTEN 2

Hallo Anlagenplaner,

 

Der Schall-Leistungspegel bezeichnet die gesamte von der Wärmepumpe abgestrahlte Schallemission in alle Richtungen. Sie ist unabhängig von den Umgebungsverhältnissen (Reflexionen) und ist die Beurteilungsgröße für Schallquellen (Wärmepumpen) im direkten Vergleich.

 

Der Schalldruckpegel ist ein orientierendes Maß für die an einem bestimmten Ort am Ohr empfundene Lautstärke. Der Schalldruckpegel wird maßgeblich beeinflusst vom Abstand und den Umgebungsverhältnissen. Somit ist der Schalldruckpegel abhängig vom Messort, oft in 1 m Abstand. Die üblichen Messmikrofone messen den Schalldruck direkt. Der Schalldruckpegel ist die Beurteilungsgröße für die Immissionen von Einzelanlagen.

 

Mit der Zahl der benachbarten senkrechten, vollständig reflektierenden Flächen (z. B. Wände) erhöht sich der Schalldruckpegel gegenüber der freien Aufstellung exponentiell (Q = Richtfaktor), da die Schallabstrahlung im Vergleich zur freien Aufstellung behindert wird.

 

Die in unseren Planungsanleitungen angegebenen Messung des Schall-Leistungs-Summenpegels wurde in Anlehnung an EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, Genauigkeitsklasse 2 unter folgenden Bedingungen: A 7± 3 K/W 55± 2 K durchgeführt.

 

Viele Grüße
Flo

Danke, Flo!
Diese Angaben zum Schall-Leistungs-Pegel findet man ja auch in Euren Datenblättern.

Beispiel: Vitocal 200-A

thorsten__0-1651585517128.png

 

Gruß Thorsten