Wie in meinem vorherigen Post mitgeteilt, kannst du zum einen, falls bei deiner Konstellation möglich, die Wärmepumpe via Vitogate steuern. Das Vitogate wird per LON-BUS mit der Wärmepumpenregelung verbunden und gibt die erhaltenen Befehle weiter. Zwei Vitogates stehen dabei zur Auswahl. Einmal das Vitogate 200, welches über KNX und das Vitogate 300, welches über Bacnet oder Modbus angesteuert werden kann.
Zum Anderen ist eine Betriebsartenumschaltung oder eine externe Anforderung möglich. Die Aktivierung dafür erfolgt über den Kontakt X3.12 und X3.13, welcher potentialfrei geschlossen werden muss. Zuständig für die jeweils gewünschte Funktion sind die Parameter 7011, 7012, 7013 und 7014.
7011 - Anlagenkomponente bei externer Umschaltung:
Hier wird/werden die Anlagenkomponente/n ausgewählt, für welche der Betriebsstatus geändert werden soll. Die Einstellung erfolgt dafür in Bits, welche auch über eine Einstellhilfe ausgewählt werden können. Wenn zum Beispiel nur die Warmwasserbereitung ("Bit 5")ausgewählt werden soll, muss der Wert 16 eingestellt werden. Bei Warmwasser ("Bit 5") und Heizkreis 1 ("Bit 1") wäre es die 17.
7012 - Betriebsstatus bei externer Umschaltung:
Auswahl des Betriebsstatus, auf welchen umgeschaltet werden soll. Zur Auswahl stehen:
"0" - Frostschutz
"1" - "Reduziert" bzw. "Oben"
"2" - "Normal"
"3" - "Festwert" bzw. "Temp. 2" (Festwert Heizkreis ist die eingestellte maximale Vorlauftemperatur Parameter "200E, 300E oder 400E; Festwert Puffer wird über Parameter "7202" eingestellt; Temp. 2 für Warmwasser wird unter Parameter "600C" eingestellt)
7013 - Dauer der externen Umschaltung:
Wert "0" - Umschaltung nur so lange der Schaltkontakt geschlossen ist.
Wert "1" - "12" - Mindestdauer der Umschaltung in h. Die Dauer beginnt, sobald das Signal anliegt.
7014 - Wirkung externe Anforderung auf Wärmepumpe/Heizkreise:
Hier wird vorgegeben, wie die Heizkreise bei einer externen Anforderung regeln sollen (Mischer auf oder normaler Regelbetrieb) und dabei die Wärmepumpe eine Anforderung bekommen soll oder nicht.
Eine weitere Alternative wäre die Smart Grid Steuerung, welche über die externe Erweiterung EA1 realisiert wird. Die Erweiterung wird dabei via KM-BUS mit der Wärmepumpenregelung verbunden. Hier kann über einen potentialfreien Kontakt eine Sollwertanhebung für Warmwasser, Pufferspeicher, Heizkreis oder eine Sollwertabsenkung für den Kühlbetrieb aktiviert werden. Um wieviel Kelvin die Anhebung bzw. Absenkung erfolgen soll, kann frei über die Parameter "7E91" (Warmwasser, "7E92" (Pufferspeicher), 7E93 (Raumtemperatur) und "7E95" (Kühlbetrieb) eingestellt werden.