ich wollte gestern die SG-Ready Funktion testen und sehen wie die Wärmepumpe reagiert.
Meine PV bietet an:
Aus = Betriebszustand 2
An Anlaufempfehlung mit Wert
und
An Anlaufbefehl mit Wert
Die Wärmepumpe lief normal in Betriebszustand 2.
Nachdem die Wartezeit erreicht wurde und der Überschuss den Anlaufbefehl erreichte, bzw. übertraf kam das Signal des Wechselrichters.
Jedoch anstatt in den Betriebsmodus 4 zu wechseln wechselte die Wärmepumpe in den Betriebsmodus 1 und schaltete ab.
Nachdem ich 15 Minuten gewartet habe und sich nichts geändert hat, habe ich beim Wechselrichter die SG-Ready Schnittstelle wieder abgeschaltet und kurz darauf wechselte die Wärmepumpe wieder in den Modus 2 und startete.
Ist dies normal und hätte ich länger warten müssen, bzw. wo könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank
Ich habe das Ganze gerade noch einmal probiert, diesmal eine halbe Stunde gewartet, gleiches Ergebnis.
Der Wechselrichter gibt aber das Signal Modus 4, siehe Anhang.
Ich glaube, die Smart Grid Kabel sind falsch angeschlossen.
Hallo,
am Samstag war der Heizungsbauer da und hat die Kabel mal umgesteckt. Leider weiß er es auch nicht, die Aussage des Elektrikers der Heizungsfirma war Port 1 und 4.
Nun sind die Kabel an 4 und 5 und die Wärmepumpe schaltet beim Smart Grid Befehl zwar nicht mehr mit Modus 1 ab, jedoch bleibt sie jetzt trotz Anlaufbefehl in Modus 2.
Die Einstellungen in der Wärmepumpe bei den Einstellungen Inbetriebnahme wurden auch noch einmal überprüft, da ist Smart Grid eingestellt.
Der Smart Grid Anschluss PV ist ein Senec Home V 3 Hybrid Duo mit SG0 und SG1 angeschlossen an SG0 siehe Bild.