abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

SG-Ready für Vitocal 200-S AWB AC 201.B07

Hallo!

Bei mir ist eine Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB AC 201.B07 verbaut.

Ich plane eine PV Anlage an die Wärmepumpe anzuschliessen.

Mein Solateur hat mich gefragt, ob das Modell SG-Ready sei.

 

In der Codierebene 1 ist der Menüpunkt Smart Grid aufgeführt.

Dort ist dann 7E80 zu sehen. Eingestellt ist der Parameter 0.

Dieser lässt sich auf 1, 2 und 3 ändern.

Auch gibt es den Menüpunkt Photovoltaik.

Dort steht 7E00 auf 0. Möglich sind dort 1 oder 2.

 

Ich habe hier im Forum bereits einiges zum Thema gelesen, bin mir aber über vieles noch unklar.

Vielleicht brauche ich, um Smart Grid sinnvoll an meiner Wärmepumpe nutzen zu können die Erweiterung EA1. Soweit ich recherchieren konnte, kostet die ca. 250€ ohne Einbau.

Kann sich solch eine Investition überhaupt wirtschaftlich rechnen?

 

Ich wäre über Tipps wirklich dankbar!

 

Mit besten Grüßen

Maik

1 ANTWORT 1

Hallo Maik, 

 

wenn bei deiner Anlage der Parameter 7E80 nicht auf 4 einstellbar ist, benötigst du die EA1 Erweiterung um das umsetzen zu können. Wenn der Warmwasser-Sollwert bereits sehr hoch eingestellt ist und auch so benötigt wird, kann es sein, dass es besser ist, nur die Schaltzeiten auf die Zeit der meisten Sonnenstunden zu legen. Hier muss aber der jeweilige Komfortbedarf mit berücksichtigt werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren