Guten Tag !

Ich habe bei meiner Wärmepumpe vergeblich nach der 216er Klemme und der SG Ready Funktion für den Anschluss an meinen Wechselrichter gesucht. 

Kann man dies Nachrüsten ?

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo dertoni, 

 

ich vermute, dass Smart Grid bei deiner Anlage nicht möglich ist. Genauer kann ich es dir sagen, wenn du mir die Seriennummer deiner Wärmepumpe mitteilst. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo !

Die Seriennr. lautet: 7514485601002108.

Falls SG nicht möglich ist: Ich habe im Forum gelesen, dass es die Möglichkeit der Nachrüstung gibt. 

Könntest du mir hier für meine Wärmepumpe einen Vorschlag machen ?

Toni

Danke, du kannst einmal prüfen, ob du die Smart-Grid Gruppe in der Codierebene 1 findest. Wenn nicht, stell bitte einmal die Adresse 7010 auf 1 und prüfe es nochmal. Wenn sie dann noch immer nicht da ist, dann geht es nur, wenn das Bedienteil, die Reglerleiterplatte und der Codierstecker erneuert werden. Ob sich diese Investition dafür lohnt, mag ich aber bezweifeln. Wenn Smart-Grid nach dem Umstellen vorhanden sein sollte, dann prüfst du dort, ob du die 7E80 auf 4 stellen kannst und stellst anschließend 7010 wieder auf 0. Kannst du sie nicht auf 4 stellen, dann stellst du sie auf 1, brauchst dann aber noch die externe Erweiterung EA1. 

 

Sollte Smart Grid nicht auftauchen, dann stellst du 7010 wieder auf 0. Als Alternative bleibt dir dann noch die externe Betriebsartenumschaltung. Dafür muss der Kontakt X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen werden. Die für die Einstellung notwendigen Parameter sind 7011, 7012 und 7013. Der Parameter 7014 muss auf 0 bleiben. Du findest die Parameter ab Seite 184.

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5687203VSA00002_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo

hallo Flo.

beim umstellen des Parameters 7010 auf 1 ist nun smart grid zur Auswahl. 7e80 kann ich aber nicht auf 4 stellen, nur auf 1.

ich hab jetzt wieder alles rückgängig gemach.

 

Das bedeutet, ich kaufe mir die externe Etweiterung EA1, schließe diese dann via Modbus an und kann hier dann 2 kontakte mit meiner PV verbinden ? Habe ich das so richtig verstanden ?

 

Korrekt, die Verdrahtung muss wie folgt geschehen: 

 

 

Hinweis:
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (C) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (D) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (C) und (D) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.

 

Viele Grüße
Flo
 

Vielen Herzlichen Dank für die Unterstützung ! Funktioniert alles

Toni

 