abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

SG-Ready Vitocal 300-G

Hallo !
Ich möchte die WP Vitocal 300-G - Typ: BWC 301.C12 anschaffen.
Leider kann ich nirgends finden ob diese SG-Ready unterstützt.
Grund: Ich möchte diese mit meiner vorhandenen PV-Anlage ansteuern.
Kann mir einer helfen, wo ich dies finden kann.
Danke

9 ANTWORTEN 9

Hallo Mike65,

 

die Vitocal 300-G BWC 301.C12 hat die Smart Grid-Funktion.

 

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
 

Viele Grüße
Flo

Danke für die sehr ausführliche Info.

Hallo Flo_Schneider,

nunmehr wird bei mir demnächst die Vitocal 300-G BWC 301.C12 montiert.
(falls diese nun wirklich nach ca. einem Jahr geliefert wird)
Mittlerweile habe ich auch eine PV-Anlage von E3/DC welche SG-Ready unterstützt.

Basis:
Es besteht keine EVU-Sperre und die Wärmepumpe
ist direkt am Hausstromnetz angeschlossen.
Somit ist auch kein gesonderter Hausanschluß vorhanden.
Ich möchte über SG-Ready die Wärmepumpe so ansteuern, daß bei entsprechender 
Wettervorhersage (ausreichend Solarstrom) - diese Information kommt von der PV-Anlage,
die Wärmepumpe vorher abkühlt und den Pufferspeicher über den Sollwert
dann mithilfe von Solarstrom, wenn dieser dann zur Verfügung steht "füllt".

Siehe Anlage - Beschreibung von SG-Ready von E3/DC.
Seitens der PV-Anlage werden nachfolgende Anschlüsse übergeben:
Anschlüsse.png
Jetzt stellt sich für mich die Frage, welche Anschlüsse werden
wo an die Wärmepumpe übergeben ?
Können sie mir da helfen ?

Danke im Voraus und Grüße



nachfolgend eine neuere Beschreibung

Hallo Mike65,

 

in dem Fall, kannst du das Produkt in die EVU-Sperre versetzen, wenn du möchtest, dass nicht geheizt wird. Sobald es dann los gehen kann, kannst du den normalen Betrieb wählen oder direkt die Überhöhung. 

 

EVU-Sperre -> Kontakt (A) schließen

Normalbetrieb -> kein Kontakt geschlossen

Sollwerterhöhung -> Kontakt (B) geschlossen

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
danke für die schnelle Antwort.

Ich habe nunmehr in anderen Themen dieses Forums gelesen, daß mehrere das Problem des 
Anschlusses von SG-Ready mit der PV-Anlage von E3/DC an Viessmann haben.
Kannst du nunmehr eine klare Aussage treffen, welche Anschlüsse
von der Übergabeschnittstelle von E3/DC an welche Anschlüsse von 
Vitocal 300-G müssen??
Bsp.: NC A (E3/DC) an Anschluß Viessmann: ??

Danke im Voraus.
Grüße Mike

Da ich die Regelung des Fremdherstellers nicht kenne, kann ich dazu keine Aussage treffen. Ich kann dir aber mitteilen, was bei unserem Produkt gemacht werden muss, damit die entsprechende Funktion umgesetzt wird. 

 

Viele Grüße
Flo

OK... ich dachte SG-Ready ist in irgendeiner Form genormt, so daß sich die System "einfach" miteinander verbinden lassen.... und auch gleich "verstehen".
Nicht gut, wenn jeder seine "Suppe" kocht  - so sollte SG-Ready eigentlich nicht gehen.
Dann hat dies wieder einmal nur mit versuchen zu tun.
Aber dennoch danke.

Die Funktionen von SG-Ready werden über einen Schaltkontakt ausgelöst. Hierbei handelt es sich um keinen Kommunikationsstandard. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren