rHi, ich habe mit meinem Installateur bzgl. der Leitungen und Kabel an der Rückseite der Ausseneinheit gesprochen, er sagt das bleibt so. Mich wundert das ehrlich gesagt, werden die Kabel und die Leitungen nicht noch eingepackt und mit UV beständiger Isolierung versehen? Sieht für mich als Laie unfertig und nicht so aus als würde es so Wind und Wetter und ggf dem Marder trotzen können.
@Flo_Schneider was ist deine fachliche Meinung zur Ausführung?
Hallo Oiram,
die Isolierung muss in jedem Fall vollständig sein und die verwendeten Kabel UV-beständig. Es gibt von unserer Seite als Zubehöh auch eine Verkleidung für den Bodenanschluss. Ob diese bei dem Abstand zur Anlage passen würde, kann ich anhand des Bildes nicht beurteilen. Die Maße dafür sind: Höhe 555 mm, Breite 249 mm, Länge 281 mm.
Hinweis: Kann nur in Verbindung mit "Design-Verkleidung mit Konsole" verwendet werden.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo, kannst Du mir vlt. noch den Link zur Verkleidung senden? VG Mario
Einen Link gibt es dazu nicht. Die Bestellnummer lautet aber ZK05187.
Viele Grüße
Flo
Moin @Oiram,
du hast daß schon richtig erkannt!
Die Montageausführung lässt zu wünschen übrig. Die Dämmung der Heißgasleitungen muss soweit wie möglich bis zur Anlage ausgeführt werden. Die Datenleitung und die 230V Leitung muss für den Außenbereich zugelassen sein, natürlich alles UV beständig.
Hat ja Flo schon geschrieben.
Anschließend solltest du alle Heißgasleitungen noch zusätzlich mit UV beständiger Isolierung dämmen und zu guter Letzt vielleicht einen Blechmantel drumherum machen. Das mit der Verkleidung Bodenanschluss wird wahrscheinlich nicht passen.
Anzumerken wäre noch das meiner Meinung nach das Buschwerk zu nah an der Anlage ist und fragwürdig ist das weiße Kästchen rechts außen an der Anlage.
Was ist das?
Sonnige Grüße
Thilo
Ich bin auch der Meinung, dass das Grün zu nahe am Gerät platziert ist. Wird das noch zurückgeschnitten ?
Und der kleine ,weisse Kasten scheint ein Sensor zu sein oder ? Welcher aber offenbar nicht so vorgesehen ist. Die Kabelverlegung wirkt, als wäre es zu kurz geraten.
Ich würde denken das der Sensor der Außentemperaturfühler für die Anlage ist 😉
Richtig, das ist der Außentemperatur Fühler. Die Hecke schneiden wir noch zurück ist seitlich zu dicht dran. Heute war der Installateur da, er bessert nach. Danke für euer Feedback
Oh nein 😱!
Lass den unbedingt dort entfernen, der kann doch niemals richtig die wirkliche Außentemperatur erfassen!
Das wird nichts.
Viele Erfolg
Hallo
Der Ausentemperaturfühler gehört immer an die Nordseite des Gebäudes.
Niemals an das Gerät selbst.
Das ist Murks und führt zu falschen Messwerten des Fühlers.
Danke für euer Feedback
Hallo Dickmuschel2013
Mein Beitrag war nicht an dich persönlich gerichtet.
Wenn das so rüber kam dann Sorry.
Gruß wubl
Da waren wieder Helden am Werk!
Ist mir klar, du hast aber auf meinen Beitrag geantwortet und so wird das dann gesehen. Dann antworte doch beim nächsten Mal auf den Beitrag im Thema, welchen du meinst 😉
Aber solche...., schade dass der Sensor nicht schon Flo aufgefallen ist und von ihm der entsprechende Hinweis kam!
OK
Kommt nicht wieder vor.
Blöde Frage, aber steht die WP nicht falsch herum ? Vorderseite zu den Büschen und Rückseite zum Hausgrundstück... oder sieht das nur so aus ?
Das war meine erste Frage als ich das Bild gesehen habe.Das Ding steht verkehrt rum.
Jens
Das sieht nur so aus, Rückseite und Vorderseite sind frei von Grünzeug, neben der WP steht der Kirschlorbeer des Nachbars, der aber mittlerweile auch zurück geschnitten wurde
Mein Gott was für ein Pfusch. Typisch "Fachbetrieb" .
Ich muss unbedingt den Rohranschluss an mein Außengerät fotografieren. Damit die selbsternannten "Fachbetriebe" mal eine Anleitung haben.
Alles Eigenleistung DIY mit 100mm Aluflexrohr nahtlos an das Gehäuse.
Dann zeig!
Wir sind alle sehr interessiert und gespannt.
Sonnige Grüße
Thilo
Ok, also ich finde es muss so aus sehen. Natürlich sind die dürren weißen Isolierungen der Leitungen nochmals isoliert -eben alles was rein ging in das Rohr.
Das Aluflexrohr (Ausziehbar und einschiebbar) habe ich natürlich vor dem Biegen und anschließen der Gasrohre an den Verdichter rüber geschoben.)
Wer das verpennt hat, der muss es später notgedrungen aufschneiden und sehen wie man es wieder zusammen bekommt. Alutape wie bei mir am Verdichteranschluss ?
Sauber ! Daumen hoch.
Da ich den Thread mit meiner Frage eröffnet habe nun auch ein Bild von der fertig isolierten und verkleideten Rückseite… danke für euer Feedback zu meiner Frage…