Rücklauftemperatur Grundwasser einstellen bei Wärmepumpe Vitocal 222-G Typ BWT 221.A08?

Wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 222-G Typ BWT 221.A08 Baujahr 2016 mit einem Umrüstpaket "Grundwasser".

Gemäß Betriebstagebuch beträgt die Vorlauftemoperatur des Grundwassers (wird von den örtlichen Statdwerken bereit gestellt) ca. 11° C. Die Rücklauftemperatur ist immer exakt zwei Kelvin kleiner, also ca. 9° C.

Folgendes gilt gemäß Kaltwasseranschlussvertrag mit den Stadtwerken: Temperaturdifferenz - Die Wärmepumpe muss so betrieben werden, dass standardmäßig eine Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf des Kaltwasseranschlusses von 4 K (Kelvin) eingestellt ist.

Dazu haben wir bereits mehrfach mit unserem Heizungsinstallateur gesprochen. Dieser hat sich wohl auch mit dem Viessmann Kundendienst abgestimmt. Als Ergebnis teilte man uns mit, dass die Temperaturdifferenz nicht eingestellt werden kann.

Ist das richtig? Wenn dem so wäre, verstoßen wir gegen den Vertrag mit den Stadtwerken. Weiterhin ist doch der Verbrauch/Durchfluss des Grundwassers zu hoch, da wir diesem anstatt 4 K nur 2 K entnehmen. Das Grundwasser wird nach m³ abgerechnet, so dass wir bei 4 K auch geringere Heizkosten hätten.

Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen.

Grüße von Familie Stolz

6 ANTWORTEN 6

Hallo Chris2605,

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

Viele Grüße
Flo

Wo finde ich diese denn?

7549167501093108

Könnte es diese sein?

Ja, die ist korrekt.

Also die interne Soleumwälzpumpe läuft bei dem Modell immer mit 100%. Wie sieht es denn bei der Grundwasserpumpe aus? Oder ist kein Zwischenkreis vorhanden?

Viele Grüße
Flo

Das Grundwasser kommt von den Stadtwerken und steht immer mit ca. 3 bar zur Verfügung. Die Heizung steuert ein Ventil an um den Grundwasserzufluss zu regeln (Kreislauf offen, oder geschlossen).

Grüße
Christan

OK, dann hast du grundsätzlich nicht viele Möglichkeiten. Eventuell kann über ein Regulierventil nachgeholfen werden. Darüber lässt sich der Durchfluss verringern und somit die Spreizung erhöhen.

Viele Grüße
Flo