Liebe Community,
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo oliD,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
Grundsätzlich reicht es aus, wenn die Regelung das EVU-Sperrsignal bekommt. Es gibt aber Energieversorger, die bestehen darauf. Wenn die Spannungsversorgung zur Wärmepumpe zusätzlich weggenommen wird, ist dies auch nicht weiter schlimm. Es wird durch das Unterbrechen des Sperrkontaktes in der Regelung dann auch nur C5 angezeigt.
Viele Grüße
Flo
Hallo oliD,
also aus meiner Sicht reicht es vollkommen, der Steuerung dies über den Kontakt der EVU-Sperre mitzuteilen. Den Rest macht die Steuerung der WP. Ich weiß nicht, ob es förderlich ist, ständig die Stromversorgung zu trennen. Dazu muss vielleicht jemand von Viessmann etwas sagen.
Aber warum in aller Welt lässt man einen zweiten Zähler nachrüsten? Hast Du das mal durchgerechnet, ob sich das lohnt? Wie lange brauchst Du, um die zusätzliche Grundgebühr durch den Niedertarif zu amortisieren?
Grüße
BM1981
Hallo oliD,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
Grundsätzlich reicht es aus, wenn die Regelung das EVU-Sperrsignal bekommt. Es gibt aber Energieversorger, die bestehen darauf. Wenn die Spannungsversorgung zur Wärmepumpe zusätzlich weggenommen wird, ist dies auch nicht weiter schlimm. Es wird durch das Unterbrechen des Sperrkontaktes in der Regelung dann auch nur C5 angezeigt.
Viele Grüße
Flo