abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Regelung heizkreislauf WP

Hallo
Habe eine WP vitocall300 neu installiert bekommen
Anstelle 3wege Ventil jetzt mit 2 separaten heizkreisen
Ist es normal das bei aktivem WW heizkreislauf der Fussbodenheizkreislauf keinen Durchfluss bekommt, da die speicherladepumpe und Pumpe für Fussbodenheizung parallel geschaltet sind?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Ingo73 

ein paralleler Betrieb der beiden Pumpen ist im Auslieferungszustand nicht vorgesehen. Dies kann man ggf. in der Codierebene freigeben. Bei einer Fußbodenheizung sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die von der Wärmepumpe erzeugte Vorlauftemperatur im Brauchwassermodus um einiges höher ist. Je nach Typ der Fußbodenheizung kann eine zu hohe Vorlauftemperatur zu Schaden an der Bausubstanz führen! Lösen kann man dieses Problem durch Nachrüstung eines Mischerkreises. Der Mischer führt dem Heizkreis dann nur die eingestellte Temperatur zu.

 

Beste Grüße, Christoph

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo @Ingo73 

ein paralleler Betrieb der beiden Pumpen ist im Auslieferungszustand nicht vorgesehen. Dies kann man ggf. in der Codierebene freigeben. Bei einer Fußbodenheizung sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die von der Wärmepumpe erzeugte Vorlauftemperatur im Brauchwassermodus um einiges höher ist. Je nach Typ der Fußbodenheizung kann eine zu hohe Vorlauftemperatur zu Schaden an der Bausubstanz führen! Lösen kann man dieses Problem durch Nachrüstung eines Mischerkreises. Der Mischer führt dem Heizkreis dann nur die eingestellte Temperatur zu.

 

Beste Grüße, Christoph

Top-Lösungsautoren