Hallo Leute,
ich versuche meine Anlage weiterhin zu optimieren und meines erachtens Läuft sie überhaupt nicht rund.
Meine aktuelle Anlagenhydraulik habe ich im Bild angehangen. Diese Entspricht Anlagenschema 4.
Dabei wird der Pufferspeicher allerdings mit 4K überladen nach den einstellungen. Wenn ich die Hysterese weiter runterstelle fängt die Anlage vermutlich an zu takten. Das überladen ist für die Effizienz und die Stromkosten aber nicht gut. Daher meine Frage:
Ist es möglich die Anlage auf die neue Hydraulik umzustellen? Anlagenschema 2. Den verbauten Mischer würde ich Händisch auf stellen so das dann die Anlage über den Puffer direkt in den Heizkreis fährt. Die Pumpe am Heizkreis würd sich die Energie aus dem Puffer ziehen.
Macht diese überlegung bezogen auf Energieeffizenz und Stromkosten Sinn? Was meinen die Experten?
MFG
Danke für deine Hilfe.
Ich hoffe wir bekommen das Problem noch gelöst weil momentan läuft die Anlage nicht gut.
Die Betriebsart bei den Pufferschaltzeiten steht auf "Normal" und die Betriebszeiten ist von 00:00 - 24:00.
Der Heizkreis hat eine Absenkung von 22°C auf Abgesenkt 21°C von 22-5 Uhr.
Wo ich die Sollwerte ablesen kann weiß ich nicht. Die Bilder habe ich dir Angehangen.
Die Heizkurve steht bei 0,4 mit Nieveau +1. Der Heizkreis ist auf 22°C in der Kachel / App eingestellt.
Die Einstellungen sind bei den Grundeinstellungen.
7203 = 50 (5K) Dieses entspricht dem Einschaltwert des Pufferspeichers.
7209 = 40 (4K) Dieses entspricht dem Ausschaltpunkt des Pufferspeichers.
So wie ich es gelesen habe regelt die WP auf dei Pufferspeichertemperatur.
Anhand der Nachgeschalteten Heizkreise (ich habe nur einen Mischkreis) wird der Max-Sollwert über die Heizkurve nach Außentemperatur an die WP übergeben.
(oder habe ich das falsch verstanden)
Allerdings habe ich das Problem das die Anlage immer mit einer höheren Temperatur läuft.
Ich häng dir nochmal eine Trendkurve der letzten 24h an.
MFG und vielen Dank schonmal
Hey @Flo_Schneider ,
Hey @ChristophHudyma ,
auf der Trendkurve von heute kann ich das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen das der Regler sich anpasst. Könnt ihr mir sagen woran es liegt bzw. was ich ändern muss? Eine Heizanforderungen (offene Stellköpfe) ist den ganzen Tag über vorhanden.
In 7,5 Stunden habe ich jeweils 30 min lang den Estrich mit der gewollten VL-Temp versorgt. Ansonsten sind die Temperaturen im Keller.Denke nicht das das so richtig ist. Der Pufferspeicher Strategie steht auf Normal und die Hysterese steht bei 9K (7203 = 5K | 7209 = 4K)
MFG
Hey @Flo_Schneider ,
Hey @ChristophHudyma ,
seid Ihr da noch in Klärung oder habt ihr mich vergessen? Währe schön wenn ich da noch eine Antwort erhalten würde.
MFG
Wie bekommt man solche Logs bzw. welche Software ist das?
Ich würde mich der Frage: Wie bekommt man so eine Übersicht... Anschließen:-)
Und bei der anderen Frage ebenfalls, denn ich habe ein ähnliches Problem....
Grüße