Reduzierter Betrieb

Der "reduzierte Betrieb" sog. Nachtabsendung war werksseitig von 22 bis 6 Uhr eingestellt. Die Vorlauftemperatur ist dennoch einige Stunden später nicht niedriger. Inzwischen habe ich den Beginn der Absenkung auf 20 Uhr eingestellt und dennoch wird die Vorlauftemperatur erst weit nach Mitternacht niedriger! Hängt dies evtl. damit zusammen, daß zunächst die im 500 Liter fassenden Pufferspeicher vorhandene Wärme "verbraucht " wird bis die spürbare Absenkung beginnt? Von meinem örtlichen Fachbetrieb erhalte ich keine Erfolg versprechenden Auskünfte.

2 ANTWORTEN 2

Wenn im Heizkreis kein Mischer ist kann das schon so sein.

Gruß, peterlaub

Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13

Ja wenn Du dies vermeiden willst musst Du auf 3 Grad Frostschutz Funktion absenken.

Oder entsprechend früher beginnen.

Ich senke von 20 auf 18 Grad. Bei 2-3 Grad außen hält mein Puffer (400l) aber höchstens eine Stunde.

Habe aber auch Radiatoren.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023