abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Raumtemperaturführung für Vitocal 200G - Kühlbetrieb

Hallo,

 

wir haben eine Vitocal 200-G (7727804101069121) mit NC-Box.

Die Heizung wird über die Außentemperatur gesteuert, was im Winter super funktioniert.

Im Sommer erfolgt die Umschaltung auf Kühlbetrieb jedoch nicht zügig genug. Da die Kühlleistung begrenzt ist, würde ich die Kühlung gerne schneller aktivieren um die Bude nicht unnötig aufheizen zu lassen.

 

Überlegung war, einen Raumtemperatursensor einzusetzen.

Ist eine Vitrotrol 200 dafür geeignet (wenn ja welche Bestellnummer) oder gibt es da noch eine bessere Option? Eventuell als RF Variante oder für die Viesmann Connect-Steuerung?

 

 

Zusätzlich wollte ich wissen, wo man an der Steuerung ein Signal für den Kühlbetrieb abgreifen kann, damit die ERR via KNX mitbekommt, dass der Wirksinn der Fußbodenventile invertiert werden muss.

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo MG2024,

 

die Umschaltung hängt von der Heiz- bzw. Kühlgrenze ab.

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese

 

Du kannst die 4K für die Kühlgrenze abändern, um so für einen früheren Start der Kühlung zu sorgen. Zuständig ist dafür der Parameter 7004.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren