Pv Überschuss an Vitocal 200s

Hallo,

meine Frage bezieht sich auf eine Wärmpepumpe Vitocal 200s.

Wenn ich die WW Zeitgesteuert habe d.h von 16:00-22:00 ich aber ab 13:00 PV Überschuss zur Verfügung habe würde dies nicht funktionieren auf Temp2 zu erhöhen. Gibt es eine Möglichkeit auch wenn man nicht im Zeitfenster der WW Bereitung ist den PV Überschuss zu nutzen. Ich würde ungern das Zeitfenster immer ändern da ich ja nicht immer PV Überschuss habe.

Vorab schon mal Danke für die Antwort.

Gruß 

Dirk

1 ANTWORT 1

Hallo Dirk181,

 

du kannst dafür die Betriebsartenumschaltung nutzen. Dafür benötigst du bei deiner Wärmepumpe die externe Erweiterung EA1.

 

Viele Grüße
Flo