Hallo zusammen,
ich plane meine existierende Therme (VITODENS 200-W) um eine WP (252.B08) zu ergänzen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist im Heizungskreislauf ein Wärmetauscher und damit eine zweite Pumpe notwendig. Die WP würde dann als primären Kreislauf den Wärmetauscher und danach den Pufferspeicher haben. Die maximale Größe des Speichers ist 120 Liter. Ich habe bereits eine längere Diskussion mit meinem Heizungsbauer zu dem Thema.
Ist dies so machbar?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo WPKlaus,
ein 120l Puffer bauseits hat sehr wenig Wasservolumen, wodurch er schnell aufgeheizt ist. Ob dies bei deiner Anlage funktioniert, kann ich so nicht beantworten. ich empfehle aber, dies einmal über unsere Verkaufsniederlassung prüfen zu lassen. Die Kollegen dort können auch über unseren PreSales ein passendes Schema entwerfen lassen.
Viele Grüße
Flo
Hallo WPKlaus,
ein 120l Puffer bauseits hat sehr wenig Wasservolumen, wodurch er schnell aufgeheizt ist. Ob dies bei deiner Anlage funktioniert, kann ich so nicht beantworten. ich empfehle aber, dies einmal über unsere Verkaufsniederlassung prüfen zu lassen. Die Kollegen dort können auch über unseren PreSales ein passendes Schema entwerfen lassen.
Viele Grüße
Flo