Hallo, ich habe ein Hybrid System mit Problemen mit Warmwasser Generation.
Warmwasser geht uber Vitocell 100 und Ölkessel hat keine beitrage an WW.
Heutige Progamierung gibt Problemen bei niedrige Temperaturen + system lasst die Heizpumpe nicht anfangen bis höhere aussentemperaturen (Ölkessel tret ein und Elektro #2) aber Elektro #1 und Heizpumpe nicht.
Heutige Programierung:
7900 | 1 |
7901 | 1 |
7902 | 0 |
7B00 | 1 |
7B01 | 1 |
7B02 | 100 |
7B05 | 20 |
7B06 | 120 |
7B0B | 0 |
7B0C | 1 |
7B0D | 0 |
7B0E | 0 |
7B10 | 1 |
7B11 | 1 |
Bitte sage mich was falsch programiert ist.
MfG,
Kalicorp
Hallo Flo,
Ist OK, wir hätten allen Urlaub.
Seit ich die Video habe hochgeladen, leider nicht. Dringend ist nicht bei allen das gleiche, die Fehler lauft schon Monaten.... Habe mich schon beim techniker und Viessmann gemeldet. Letzte "Lösung" war 7B02 auf 30 und 6016 auf 1 setzen.
Doch habe ich einzige sachen Versucht, und vielleicht gibt es ein Idee von welcher Fehler es sein könnte.
Dieser letzte Tagen war es ganz Kalt (-5ºC bis 14ºC) und die Anlage hat richtig funktioniert wan:
a) Die Wärmepumpe geht durch das "Entfrierungsprozess" (=Defrosting, weiss nicht genau wie dass in Deutsch heisst).
b) Danach funktioniert die Kältekreis Korrekt.
c) Kältekreis bleibt Korrekt funktioneren bis die Temperatur höher als die Bivalenztemperatur (Ich Vermute es ist die Bivalenztemperatur, könnte aber auch Aussentemperatur sein) ist (Was ich dan gemacht habe ist die Bivalenztemperatur erhöhen und das hat funktioniert (mit einzige Fehlermeldungen zwischen 14:00 und 18:00 - Die wärmste Momenten am Tag) ohne die Anlage zu blockieren (Das blockieren passierte jede 2 Stunden und 25 minuten).
Die Anlage hat dann funktioniert bis ich Heute die neue "Lösung" eingefuhrt habe (habe die einzige Stunden später wieder züruckgesetzt: 7B02 auf 20ºC (=200) (Ich weiss, sehr hoch, aber damit verhindere ich dass die Anlage wieder fehlt) und 1606 auf 0), und warte nun auf Entfrierungsprozess. Bis dann glaube ich das ich jede 145 minuten die Anlage wieder an und ausschalten soll.
Welcher Aussentemperatur benutzt die Vitocal für die Kalkulationen, dem bei die Ausseneinheit oder dem andere Temperatursensor?
MfG,
Hallo Flo, Ich begreife, aber 6016 ist dan nur ein Detail.
Ich denke es handelt sich hier um warum die Wärmepumpe nicht anfangt das Gas zu wärmen.
Der Kältekreis hat - glaube ich - richtig funktioniert, und nicht über das externe Wärmeerzeuger (hat nur auf wenige Momenten eingetreten). Anbei Video.https://www.youtube.com/watch?v=734wRqcHug0
Was mich auch aufgefallen ist dass, auf die Momenten dass die Wärmepumpe hat angefangen mit entfrieren macht das externe gerät (ventilator, etc.) viel Lärm, wie ein starkes "puff" und danach fangt sie an zu entfriere. Ich weiss nicht ob das normal ist.
Hallo Flo,
Entschuldige für das späte Antwort. In März war dein Kollega aus Madrid bei meine Anlage und sie haben entschieden die Ausseneinheit zu ersätzen. Anfang Juni gab es die Ersätzung. Ich glaube (bin nicht informiert uber die Ursache) dass es ein Problem gab mit die ¿Verdampfer?
Warmwasser geht nun richtig uber die Wärmepumpe und auch die Heizung funktionierte richtig mit die Wärmepumpe. Ich weiss noch nicht ob das Bivalent system funktionieren geht.... Habe versucht Madrid zu kontaktieren seit die Ersätzung, aber leider kein Reaktion. Gestern gerade erste Meldung (anbei) MfG, Luis