abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Probleme mit der Abschaltung des externen Wärmeerzeuger bei : VITOTRONIC 200 / VITOCAL 200-S

Hallo zusammen,

 

ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem mit meiner Wärmepumpe helfen. Die Anlage läuft grundsätzlich gut, aber ich habe schon immer Schwierigkeiten mit dem externen Wärmeerzeuger.

 

Hier ein paar Details zu meinem Problem:

  • In der ursprünglichen Konfiguration hat sich der externe Wärmeerzeuger gar nicht eingeschaltet, da der Parameter 7B0F auf  -500 eingestellt war. Das habe ich inzwischen angepasst.
  • Jetzt habe ich das Problem, dass sich der externe Wärmeerzeuger nicht automatisch abschaltet, wenn eindeutig genug Wärme im Pufferspeicher vorhanden ist.
  • Er läuft weiter, bis die Vorlauftemperatur etwa 60 °C erreicht hat, obwohl das laut Heizkennlinie nicht notwendig wäre.
  • Manchmal bleibt er sogar aktiv, wenn die Heizung in die reduzierte Nachtabsenkung umschaltet.
  • (letztes Jahr habe ich den externen Wärmeerzeuger als Notlösung über die Geräuschreduzierung betrieben, da hat er sich auch schon so verhalten...)

Meine Fragen:

  1. Welche Parameter-Einstellungen könnte ich überprüfen, um sicherzustellen, dass der externe Wärmeerzeuger korrekt abschaltet?
  2. Könnte ein Problem mit der Position des Temperaturfühlers im Pufferspeicher die Ursache sein?
  3. Gibt es eventuell Firmware-Updates oder bekannte Probleme, die zu diesem Verhalten führen könnten?

Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mit ähnlichen Erfahrungen oder Fachwissen mir weiterhelfen könnte.

 

Vielen Dank im Voraus!

 

Viele Grüße

Dirk

BOARDzilla 

 

Anlage:

Baujahr: 2021

Wärmepumpe: VITOCAL 200-S

Regelung: VITOTRONIC 200

Externer Wärmeerzeuge: Wodke Jack Water+ 8KW

Pufferspeicher: VITOCELL 120-E
Frischwassermodul: Vitotrans 353

 

Codierebene 1:

Externer Wärmeerzeuger:

7B00: Freigabe externer Wärmeerzeuger: 1

7B01: Vorrang externer Wärmerzeuger/Heizw.-Durchlauferh.: 1

7B02: Bivalenztemperatur ext. Wärmeerzeuger: 120

7B03: Einschaltschwelle ext. Wärmeerzeuger: 300

7B04: Einschaltverzögerung ext. Wärmeerzeuger: 50

7B05: Min. Vorlauftemp. Mischer externer Wärmerzeuger AUF: 0

7B06: Min. Laufzeit externer Wärmeerzeuger: 300

7B07: Nachlaufzeit externer Wärmeerzeuger: 10

7B0B: Max. Überhöhung Vorlauftemp. externer Wärmerzeuger: 0

7B0C: Freigabe externer Wärmeerz. für Heizbetrieb: 1

7B0D: Freigabe externer Wärmeerz. für Wamwasserbereitung: 1

7B0E: Bivalente Betriebsweise der Wärmepumpe: 1

7B0F: Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb: 80

7B10: Freigabe Min. Temp.-haltung ext. WE: 0

7B11: Freigabe Kesseltemperatursensor: 0

7BE1: Regelstrategie Gerät: 2

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke für die Bilder. Über den Parameter 7B06 hast du eine sehr hohe minimale Laufzeit des externen Wärmeerzeugers von 300 Min. vorgegeben. Diese liegt im Auslieferzustand bei 20 Minuten. Pass den Parameter einmal an und teste es dann erneut. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo BOARDzilla,

 

mach mal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Problem vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo

Einfachste Lösung: Dem externen Wärmeerzeuger einen eigenen Temperaturfühler spendieren.

Wenn Solltemp. = abschalten. So würde ich es regeln, eigenständig vom Kessel, bzw. Therme.

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Dies wird alles von der Wärmepumpe geregelt. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

und danke für deine schnelle Rückmeldung. Da es heute nicht so kalt war, habe ich das Problem über die Geräuschreduzierung reproduziert. Anbei sind Bilder kurz vor dem Ausschalten und nachdem der externe Wärmeerzeuger ausgeschaltet wurde.

Ich hoffe es gibt eine einfache Lösung des Problems 😬.

Viele Grüße und nochmals danke

Dirk

WE_an-Start.jpeg
WE_an-Anlage(1).jpeg
WE_an-Anlage(2).jpeg
WE_an-Kältekreis.jpeg
WE_aus-Start.jpeg
WE_aus-Anlage(1).jpeg
WE_aus-Anlage(2).jpeg
WE_aus-Kältekreis.jpeg

Wieso fährst du bei 5 Grad Plus eigentlich so einen hohen Vorlauf ? 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Danke für die Bilder. Über den Parameter 7B06 hast du eine sehr hohe minimale Laufzeit des externen Wärmeerzeugers von 300 Min. vorgegeben. Diese liegt im Auslieferzustand bei 20 Minuten. Pass den Parameter einmal an und teste es dann erneut. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

und danke für deine Hilfe. Habe den Parameter auf 20 gesetzt. Jetzt schaltet die Wärmepumpe den Pelletofen ordnungsgemäß an und aus. Das gefällt dem Pelletofen nicht so ganz, da er immer wieder Anfahr- und Abklingzeiten hat. Ich würde jetzt den Parameter 7B06 auf 60 Minuten stellen oder so. Oder gibt es hierfür einen geeigneteren Parameter (Überhöhung der Vorlauftemp. oder so)?

Nochmals danke
und viele Grüße

 

Dirk

Über 7209 kann die Ausschalthysterese des Pufferspeichers eingestellt werden.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren