Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem mit meiner Wärmepumpe helfen. Die Anlage läuft grundsätzlich gut, aber ich habe schon immer Schwierigkeiten mit dem externen Wärmeerzeuger.
Hier ein paar Details zu meinem Problem:
Meine Fragen:
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mit ähnlichen Erfahrungen oder Fachwissen mir weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Dirk
Anlage:
Baujahr: 2021
Wärmepumpe: VITOCAL 200-S
Regelung: VITOTRONIC 200
Externer Wärmeerzeuge: Wodke Jack Water+ 8KW
Pufferspeicher: VITOCELL 120-E
Frischwassermodul: Vitotrans 353
Codierebene 1:
Externer Wärmeerzeuger:
7B00: Freigabe externer Wärmeerzeuger: 1
7B01: Vorrang externer Wärmerzeuger/Heizw.-Durchlauferh.: 1
7B02: Bivalenztemperatur ext. Wärmeerzeuger: 120
7B03: Einschaltschwelle ext. Wärmeerzeuger: 300
7B04: Einschaltverzögerung ext. Wärmeerzeuger: 50
7B05: Min. Vorlauftemp. Mischer externer Wärmerzeuger AUF: 0
7B06: Min. Laufzeit externer Wärmeerzeuger: 300
7B07: Nachlaufzeit externer Wärmeerzeuger: 10
7B0B: Max. Überhöhung Vorlauftemp. externer Wärmerzeuger: 0
7B0C: Freigabe externer Wärmeerz. für Heizbetrieb: 1
7B0D: Freigabe externer Wärmeerz. für Wamwasserbereitung: 1
7B0E: Bivalente Betriebsweise der Wärmepumpe: 1
7B0F: Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb: 80
7B10: Freigabe Min. Temp.-haltung ext. WE: 0
7B11: Freigabe Kesseltemperatursensor: 0
7BE1: Regelstrategie Gerät: 2
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für die Bilder. Über den Parameter 7B06 hast du eine sehr hohe minimale Laufzeit des externen Wärmeerzeugers von 300 Min. vorgegeben. Diese liegt im Auslieferzustand bei 20 Minuten. Pass den Parameter einmal an und teste es dann erneut.
Viele Grüße
Flo
Hallo BOARDzilla,
mach mal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Problem vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Einfachste Lösung: Dem externen Wärmeerzeuger einen eigenen Temperaturfühler spendieren.
Wenn Solltemp. = abschalten. So würde ich es regeln, eigenständig vom Kessel, bzw. Therme.
Dies wird alles von der Wärmepumpe geregelt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
und danke für deine schnelle Rückmeldung. Da es heute nicht so kalt war, habe ich das Problem über die Geräuschreduzierung reproduziert. Anbei sind Bilder kurz vor dem Ausschalten und nachdem der externe Wärmeerzeuger ausgeschaltet wurde.
Ich hoffe es gibt eine einfache Lösung des Problems 😬.
Viele Grüße und nochmals danke
Dirk
Wieso fährst du bei 5 Grad Plus eigentlich so einen hohen Vorlauf ?
Danke für die Bilder. Über den Parameter 7B06 hast du eine sehr hohe minimale Laufzeit des externen Wärmeerzeugers von 300 Min. vorgegeben. Diese liegt im Auslieferzustand bei 20 Minuten. Pass den Parameter einmal an und teste es dann erneut.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
und danke für deine Hilfe. Habe den Parameter auf 20 gesetzt. Jetzt schaltet die Wärmepumpe den Pelletofen ordnungsgemäß an und aus. Das gefällt dem Pelletofen nicht so ganz, da er immer wieder Anfahr- und Abklingzeiten hat. Ich würde jetzt den Parameter 7B06 auf 60 Minuten stellen oder so. Oder gibt es hierfür einen geeigneteren Parameter (Überhöhung der Vorlauftemp. oder so)?
Nochmals danke
und viele Grüße
Dirk
Über 7209 kann die Ausschalthysterese des Pufferspeichers eingestellt werden.
Viele Grüße
Flo