Hallo Scheinost,
danke für die Aufklärung. Den Betriebszuständen nach, sollte dies kein Problem darstellen. Die Daten sehen gut aus, die Temperaturdifferenzen sekundärseitig und auch primärseitig sind in Ordnung. Wenn die Meldung kommt, obwohl noch keine Vorlauftemperatur von 55°C erreicht wurde und die Temperaturdifferenz sekundärseitig nicht über 9K geht, dann sollte einmal der Kältekreis durch einen Kältetechniker überprüft werden. Eventuell hat der Hochdruckwächter einen defekt oder der Filtertrockner ist verstopft.
Viele Grüße
Flo