Hallo Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Antwort. Leider scheint die Antwortfunktion nicht richtig zu funktionieren. Ich hatte bereits schon einmal geantwortet, aber der Text ist scheinbar nicht bei Ihnen angekommen. Kurz ein Hinweis. Ich hatte bei meiner ersten Anfrage einen Fehler gemacht. Der Soledruck steht derzeit konstant bei 1,2 bar. Er lag aber auch schon deutlich unter 1 bar, dann muss das System neu befüllt werden. Dies ist uns in den letzten 2 Jahren 2 mal passiert. Wir werden Ihren Ansatz mit dem defekten Ausgleichsgefäß aber verfolgen. Nun zu Ihrer Frage. Die Fehlermeldung A08 kommt bei jedem Aufheizvorgang. Egal ob Wärme für die Fußbodenheizung oder für die Warmwasseraufbereitung benötigt wird. Die Solltemperatur für die Heizung ist 43 °C. Bei der Warmwasseraufbereitung ist keine Solltemperatur angegeben bzw. steht diese bei 0,0. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Gruß Rolf Scheinost
4 ANTWORTEN 4

Hallo Scheinost,

ok, ist denn keine Warmwasserbereitung an der Anlage vorhanden? Wie groß ist die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf an der Anlage? Diese darf nicht größer als 9K betragen.

Wenn du unter meinem Kommentar auf "Auf Thema Atworten..." klickst, dann sollte ein Textfeld aufgehen, indem du deine Antwort verfassen kannst. Über den Button "Antwort" sollte diese anschließend im Beitrag erscheinen.

Viele Grüße
Flo

Guten Morgen Herr Schneider,

 

in der Wärmepumpenanlage ist auch eine Warmwasserbereitung mit vorhanden. In welcher Anzeige sehe ich denn die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf an der Anlage. Ist das in den Anzeigen der Fühlertemperaturen?

 

Gruß

 

Rolf Scheinost 

Über Informationen solltest du es abfragen können.

Viele Grüße
Flo

Antwort aus Beitrag:

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-300-Soleverlus...

 

"Probleme mit Vitocal 300, Soleverluste und Fehler A8, Antwort für Herrn Schneider Guten Morgen Herr Schneider, die Antwortfunktion geht bei mir wieder nicht, daher auf diesem Weg: Hier alle Fühler-Parameter der Anlage von jetzt ca. eine halbe Stunde nach Abschalten der Anlage mit A08: Primär aus 10,7 Primär ein 10,5 Sekundär Vorlauf 53,2 Sekundär Rücklauf 51,9 Heizspeicher oben 55,1 Heizspeicher unten 37,2 Warmwasser unten 42,4 Ich hoffe die Daten helfen Ihnen weiter. Gruß Rolf Scheinost"

 

 

Hallo Scheinost,

 

wichtig wäre es zu wissen, wie die Temperaturen während der Warmwasserbereitung und einmal während des Heizbetriebes sind. Wenn du dies ermitteln könntest, kann ich es sehr gut einschätzen.

 

Viele Grüße
Flo