Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo Flo,
aktuelle habe ich das Probleme, dass wenn die Anforderung über die PV-Anlage kommt, das "WW-Temperatur Soll 2" (58 Grad) startet, die WP nicht mehr in den normal Modus zurückkehrt. Gleichzeit läuft auch die Zirkulationspumpe im Dauerbetrieb, obwohl die Zeitfenster nicht erreicht bzw. beendet sind.
Auch geht die WP auch auf die max. VT von 65 Grad. Nur ein Neu-Start hilft bis zur nächsten Anforderungen durch die PV-Anlage.
Das alles geht mit einem erhöhten Stromverbrauch einher.
Ich habe mal ein paar Fotos der Steuerung hochgeladen und hoffe auf mögliche Ursachen (Steuerung, Platine etc.)
Viele Grüße
Patrick
Ich h
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
jetzt bin ich total verwirrt. Die Temp 2 stand auf 60 Grad.
Eingestellt war aber definitiv und das schon seit Jahren 58 Grad.H abe gerade auf 58 Grad zurück gestellt.
Danke für den Hinweise.
Ich aktive wieder die Temp 2 bei PV und beobachte das Verhalten und melde mich dann wieder...
Hallo Patrick_81,
mach mal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Verhalten vorliegt.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
hier die Fotos von 3 unterschiedlichen Tagen mit dem genannten Fehlerbild.
Gruß
Patrick
Danke, die Wärmepumpe schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 65°C. Damit sind 60°C Warmwasser ohne Zusatzheizung nicht möglich. Du musst den Sollwert für die 2. Temperatur reduzieren. Dann erreicht er diesen und er wird auch im Anschluss zurückgesetzt, wenn keine Anforderung dafür mehr durch die PV-Anlage vorliegt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
jetzt bin ich total verwirrt. Die Temp 2 stand auf 60 Grad.
Eingestellt war aber definitiv und das schon seit Jahren 58 Grad.H abe gerade auf 58 Grad zurück gestellt.
Danke für den Hinweise.
Ich aktive wieder die Temp 2 bei PV und beobachte das Verhalten und melde mich dann wieder...
Moin Flo,
kollidieren ggf. die beiden Punkte "WW-Temperatur Soll 2" und "Beheizung WW-Speicher". Anhebung der WW-Temperatur ist auf +10 eingestellt, bei uns dann 48+10=58 (max.)
Viele Grüße
Patrick
Auf den 2. Warmwasser-Soll-Wert wird nur dann aufgeheizt, wenn die einmal Warmwasserfunktion aktiviert wird oder der Punkt 2. Sollwert in den Schaltzeiten aktiviert wurde.
Viele Grüße
Flo