abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Probleme Warmwasser-Bereitung Temp 2 via PV

Hallo Flo,

 

aktuelle habe ich das Probleme, dass wenn die Anforderung über die PV-Anlage kommt, das "WW-Temperatur Soll 2" (58 Grad) startet, die WP nicht mehr in den normal Modus zurückkehrt. Gleichzeit läuft auch die Zirkulationspumpe im Dauerbetrieb, obwohl die Zeitfenster nicht erreicht bzw. beendet sind.

Auch geht die WP auch auf die max. VT von 65 Grad. Nur ein Neu-Start hilft bis zur nächsten Anforderungen durch die PV-Anlage.

 

Das alles geht mit einem erhöhten Stromverbrauch einher.

 

Ich habe mal ein paar Fotos der Steuerung hochgeladen und hoffe auf mögliche Ursachen (Steuerung, Platine etc.)

 

Viele Grüße

Patrick

 

Ich h

Vitocal 300-G
PXL_20240819_211709448.jpg
PXL_20240819_211729906.jpg
PXL_20240819_211742851.jpg
PXL_20240819_211816876.jpg
PXL_20240824_153731144.jpg
PXL_20240824_153801604.jpg
PXL_20240824_154007983.jpg
PXL_20240824_154031313.jpg
PXL_20240819_213947147.jpg
PXL_20240825_213215238.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Flo,

jetzt bin ich total verwirrt. Die Temp 2 stand auf 60 Grad.

Eingestellt war aber definitiv und das schon seit Jahren 58 Grad.H abe gerade auf 58 Grad zurück gestellt.

Danke für den Hinweise.

Ich aktive wieder die Temp 2 bei PV und beobachte das Verhalten und melde mich dann wieder...

Vitocal 300-G

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Patrick_81,

 

mach mal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Verhalten vorliegt. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo,

hier die Fotos von 3 unterschiedlichen Tagen mit dem genannten Fehlerbild.

Gruß

Patrick

Vitocal 300-G
PXL_20240811_203952167.jpg
PXL_20240811_203959774.jpg
PXL_20240824_153741721.jpg
PXL_20240819_211929722.jpg
PXL_20240824_153745530.jpg
PXL_20240824_153750224.jpg
PXL_20240819_211611094.jpg
PXL_20240819_211604044.jpg

Danke, die Wärmepumpe schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 65°C. Damit sind 60°C Warmwasser ohne Zusatzheizung nicht möglich. Du musst den Sollwert für die 2. Temperatur reduzieren. Dann erreicht er diesen und er wird auch im Anschluss zurückgesetzt, wenn keine Anforderung dafür mehr durch die PV-Anlage vorliegt. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

jetzt bin ich total verwirrt. Die Temp 2 stand auf 60 Grad.

Eingestellt war aber definitiv und das schon seit Jahren 58 Grad.H abe gerade auf 58 Grad zurück gestellt.

Danke für den Hinweise.

Ich aktive wieder die Temp 2 bei PV und beobachte das Verhalten und melde mich dann wieder...

Vitocal 300-G

Moin Flo,

kollidieren ggf. die beiden Punkte "WW-Temperatur Soll 2" und "Beheizung WW-Speicher". Anhebung der WW-Temperatur ist auf +10 eingestellt, bei uns dann 48+10=58 (max.)

Viele Grüße

Patrick

Vitocal 300-G
PXL_20240828_055052838.jpg

Auf den 2. Warmwasser-Soll-Wert wird nur dann aufgeheizt, wenn die einmal Warmwasserfunktion aktiviert wird oder der Punkt 2. Sollwert in den Schaltzeiten aktiviert wurde. 

 

Viele Grüße
Flo