Hallo
ich habe eine Vitocal 300-G Kaskade BW-BWS mit je 21 kW.
Problem: die Primäreintemperatur bleibt konstant auf -1°C stehen, egal ob ich an der BW den Sensor abklemme oder nicht. Primär aus steht bei 6°C, auch hier bleibt der Wert beim Abklemmen stehen.
Die BWS hat keine eigenen Sensoren dazu, ist mir nicht klar warum. Kann man diese nachrüsten? Gibt es da einen eigenen Kabelbaum dazu oder muss ich den der BW verwenden?
Und werden mir die Temperaturen auch angezeigt?
Welche Bedeutung haben die Eingangswerte in der Diagnose Kältekreis 1+2?
5016 steht bei beiden WP auf -5°C, Hysterese bei 5K
Hat da die Regelung einen Fehler?
lG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
12 | |
9 | |
6 | |
6 | |
5 |