abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Primärtemperaturanzeigen Vitocal 300-G, BW-BWS

Hallo

ich habe eine Vitocal 300-G Kaskade BW-BWS mit je 21 kW.

Problem: die Primäreintemperatur bleibt  konstant auf -1°C stehen, egal ob ich an der BW den Sensor abklemme oder nicht. Primär aus steht bei 6°C, auch hier bleibt der Wert beim Abklemmen stehen.

Die BWS hat keine eigenen Sensoren dazu, ist mir nicht klar warum. Kann man diese nachrüsten? Gibt es da einen eigenen Kabelbaum dazu oder muss ich den der BW verwenden?

Und werden mir die Temperaturen auch angezeigt?

Welche Bedeutung haben die Eingangswerte in der Diagnose Kältekreis 1+2?

5016 steht bei beiden WP auf -5°C, Hysterese bei 5K

Hat da die Regelung einen Fehler?

lG

20250109_152824.jpg
20250109_152835.jpg
20250109_152843.jpg
0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren