Primärtemperatur verindert kühlen // Vitocal 200-S

Hallo Zusammen,

Die Kühlung funktioniert nicht, was ist der Grund?

Fehlermeldung siehe Fotos.

 

Dankeschön 

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
20230818_170554.jpg
20230818_170532.jpg
20230818_170544.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

„Umschaltventil macht übrigens Kratzgeräusche, als ob es durchweig ansteuert würde, obwohl im Abschaltbetrieb.“
Die Endposition, die durch den Endschalter im motorischen Antrieb des Umschaltventils definiert wird, wurde nicht erreicht.

Sie können es versuchen, indem Sie den Auto/Man-Knopf drücken und den Schaltventilhebel mehrmals in beide Endpositionen bewegen, solange der Ventilkörper nicht zu stark blockiert ist.

 

InkedIMG_20221108_163831.jpg

20210222_092404.jpg

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo

 

Es sieht so aus, als ob das Umschaltventil in Richtung WW-Heizung belassen wurde.

 

VG

Hallo,

 

Genau, das dürfte die Ursache sein.

 

kühlen funktioniert nur bis 25 Grad Vorlauf.

Bei 47 Grad klappt es nicht mehr..

 

qwert089_0-1692385173167.png

 

Da könntet ihr sehr recht haben. 

Mit eurem Tipp habe ich die VL Temperatur nochmal beobachtet. 

Sie bleibt tatsächlich dort hängen, wo Warmwasser sie hingebracht hat.

Demnach findet kein Hydraulikwechsel statt, sonst wären ja die Temperaturen vom Heizkreis ersichtlich. 

 

Also mal wieder HB anrufen, bei Viessmann ein Ticket aufmachen und warten...Wahnsinn.

Die waren schon 2mal bei mir.

 

Umschaltventil macht übrigens Kratzgeräusche, als ob es dauerhaft angesteuert würde, obwohl im Abschaltbetrieb.

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

Hallo

 

„Umschaltventil macht übrigens Kratzgeräusche, als ob es durchweig ansteuert würde, obwohl im Abschaltbetrieb.“
Die Endposition, die durch den Endschalter im motorischen Antrieb des Umschaltventils definiert wird, wurde nicht erreicht.

Sie können es versuchen, indem Sie den Auto/Man-Knopf drücken und den Schaltventilhebel mehrmals in beide Endpositionen bewegen, solange der Ventilkörper nicht zu stark blockiert ist.

 

InkedIMG_20221108_163831.jpg

20210222_092404.jpg

VG

Traumhaft!!!

Der Knopf war tatsächlich "unten" bzw "drinnen".

Jetzt steht er draußen (siehe Bild) und das Ventil fährt im Aktorentest hin und her.

Keine Kratzgeräusche mehr!

Der Motor war übrigens heiß. 

 

Vielen Dank, ich versuche später, ob Kühlen/Heizen funktioniert. 

 

Gruß 

PS

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
20230819_091248.jpg

Kühlen funktioniert, keine Fehlermeldung mehr.

😗

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Top-Lösungsautoren